Название темы не соответствует её содержанию. По сути речь о расчете КНС.
Необходимые исходники для такого расчета автором темы не обозначены, одной цифры по расходу (какому?) явно недостаточно.
Цитата(kirkot @ 11.2.2014, 11:26)

ну, а в СП актуальном уже пишут:
8.2.15 Вместимость подземного резервуара насосной станции следует определять в зависимости от притока сточных вод, производительности насосов и допустимой частоты включения электрооборудования и условий охлаждения насосного оборудования.
и никаких "5 минут"
Откровенно скверно сформулированный пункт, чувствуется рука не умных лоббистов продавцов насосов