HasBolla
Планируется прокладка кабелей в бетонном кабельном лотке 1200х1200мм с крышкой, кабели на кабельных полках.

Говорят что при определенной длине такого канала тебуется у становка пожарной сигнализации.
Помоему это бред. Попадалась инфа о установке пож. сигнализации в кабельных сооружниях внутри зданий, но ее необходимость определялась по количеству горючего вещества в канале (т.е. по общей массе кабельной изоляции).

Подскажите нужна пож. сигналка в уличных каналах или нет?

И еще вопрос - попадались кому-нить подобные каналы с несгораемой вертикальной перегородкой для прокладки резервных кабелей. Разные траншеи не предлагать. Места нет ваабще и взять его негде в принципе. Изменить трассу нельзя.
В общем полный швах smile.gif
Ludvig
Цитата
Попадалась инфа о установке пож. сигнализации в кабельных сооружниях внутри зданий, но ее необходимость определялась по количеству горючего вещества в канале (т.е. по общей массе кабельной изоляции).
Теперь это реальность. Датчики каждые 15 метров, т.е. по 8м на вокруг него.
Кабели кладутся на кронштейны. А под кабели засовывают листы АЦЛ, нарезанные по ширине кронштейнов. И не более того.
Какой швах? где швах?
AdyBOB
Вообще-то такие требования предъявляются к кабельным галереям или каналам(пром)энергопроводок, у вас же, Hasbolla, обычная блочная кабельная канализация, а значит читать пункты ПУЭ с 2.3.102 по 2.3.111.

По условиям нагрева, может быть запроектирована система вентиляции с АПС, но это уже для КЛ от 110кВ.

Меня к примеру склоняли еще и к тому, чтобы засыпать канал песком после прокладки кабеля и закрыть ж/б крышкой, я на такое не повелся, сочтя перерасходом и не нужным, потому что отвод воды обеспечивался в колодцы.

В любом случае чтобы проложить новый кабель вскрывать нужно будет всё (в моих случаях это были 52 и 43 КЛ 0,4).

Единственное, что пришлось доделывать, так это ультразвуковые извещатели от микимаусов.
HasBolla
Цитата(Ludvig @ 10.2.2014, 17:02) *
Теперь это реальность. Датчики каждые 15 метров, т.е. по 8м на вокруг него.

Реальность в каналах внутри зданий-это да. Кстати, нормативку не подскажете? В уличных ведь необязательно? Или норматив есть?

Цитата(AdyBOB @ 11.2.2014, 8:22) *
Единственное, что пришлось доделывать, так это ультразвуковые извещатели от микимаусов.

biggrin.gif
а как эти извещатели (наверное все таки отпугиватели ?) запитывались? Батарейками или проводами? А контроль их работоспособности требовался? Может просто эксперт оказался садоводом-любителем? biggrin.gif
Ludvig
Не представляю, что рисует вам воображение. Есть ФЗ 123. Должно быть и точка!
Дератизационные мероприятия в каналах не предусмотрены.
zem
Цитата(AdyBOB @ 11.2.2014, 6:22) *
........
Единственное, что пришлось доделывать, так это ультразвуковые извещатели от микимаусов.

rolleyes.gif А поподробнее, пожалуйста.
AdyBOB
Не, извещатели были чистой импровизацией. Потому как под напругой и ценой пару таких хвостатых героев (крысы) была сожрана вкусная изоляция. Я уже и забыл какой марки, вроде как амерские были, они еще в аэропортах используются только с другой частотой и против птиц.

Когда работал начальником АСУ в ТРК, то пришла тетенька с СЭС с бумажным кулечком и мило предложила для дератизации сыпануть с него в воздуховоды приточки и вытяжки, на что мной было предложено на примере одной комнаты прочувствовать влияние содержимого пакета на ней самой, в общем оттащили меня от нее. Потом объяснили, что наиболее вероятные места проникновения грызунов - это вентканалы и пр. коммуникации.

О, ФЗ №123 от 22 июля 2008 г.

ст.82 п. 7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях,
сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения
кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым
пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не
ниже предела огнестойкости данных конструкций.

А более ничего и нету про устройство АПС в кабельной блочной канализации. Не, есть, но как-то за уши ваше утверждение натягивается.

Можно поподробнее, где и как, тоже актуально. Неоспоримо, конечно, хочется аргументации.

Hasbolla, тогда, это, шоб датчики не ставить, шуганите туда песка, ничего гореть и распространять не будет и да и еще самая дешевая огнезащита получится. Все равно сменямой такая прокладка получится только при затяжке всех кабелей в трубы.

Цитата
а как эти извещатели (наверное все таки отпугиватели ?) запитывались? Батарейками или проводами? А контроль их работоспособности требовался? Может просто эксперт оказался садоводом-любителем?


Проводами, благо от автоматики оставался марки LAPP с мет.экраном и малым сечением. Контроль работоспособности обеспечивался очень просто - галерея была мягко сказать проходной, так что посылали туда самого мелкого и худого, впрочем, вес его позволял шастать и в межпотолочном пространстве для нужд АПС и автоматики.

ТРК - это торгово-развлекательный комплекс.
Valera_V
В качестве наводки. Гляньте в СП 5.13130.2009 Приложение A.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла