oberon
добрый день
помогите разобраться пожалуйста

у меня микрорайон на собственной котельни множдество домов
график котельни 90-70
по заданию требуется в каждом доме установить узел учета и регулирования
я предполагал что делать нужно через трехходовой клапан и в случае завышения обратки он делает подмес
а мне главспец пишет что после смешения нужно температуру принять 85-65 и собирать на двухходовом клапане что им лучше регулируется
рассудите
спасибо
oberon
на диаметры прошу не обращать внимания вопрос в принципиальной схеме
jota
Если 3 ходовой плунжерный (не роторный), принципиальной разницы нет.