Здравствуйте всем,
по логике в правильном разделе разместил тему, если нет, извините.
Вопрос в следующем.
От нескольких фанкойлов собираю дренаж в один трубопровод, чтобы затем слить в канализацию. Каким образом это сделать по простому - до конца не понял. Почитал и про сухие сифоны Hepvo и про сифоны с гидрозатвором Hutterer & Lechner GmbH... проблема в том, что заранее я этот момент не продумал, а материалы уже закуплены и монтажникам нужно из подручных средств сделать врезку.
В итоге хочу предложить такой выход (см.чертеж).
В канализационный стояк Ø110 (ПНД) + тройник 100/50 + переход 50/40 (50/32) + труба Ø40 PPR (Ø32) + 4 отвода PPR.
Подскажите, нормально ли такое решение, не будет ли запах идти из канализации.
P.S. У каждого фанкойла стоит помпа.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Composter
я обычно для сброса дренажа использую вот это "HL21 Капельная воронка с гидрозатвором"
VoronovV
Цитата(Composter @ 11.2.2014, 13:18) *
я обычно для сброса дренажа использую вот это "HL21 Капельная воронка с гидрозатвором"

Спасибо, возьму на заметку. Но в моем случае до заказывать что-либо уже не вариант.
galysiaaa
Все равно вода в этом "гидрозатворе" когда-то выпарится и тогда будет запах.
А если фанкойлы всегда будут работать, возможно и не будет запаха ...


Обычно использую такое (см. схемку)
P.S. на будущее rolleyes.gif
VoronovV
Возник вопрос про "HL21 Капельная воронка с гидрозатвором".
В технических характеристиках указана пропускная способность 0,17 л/с (612 л/ч).

На сайте Chillers.ru есть статья по расчету дренажа. Цитата:
...расход конденсата может составлять 0,4 - 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования.
Т.е. получается, что данная воронка с гидрозатвором справится с полной холодопроизводительностью 1530 - 765 кВт.
Composter
ну это все таки граничные значения, лучше на не больше 500 КВт. Ну и как то странно что у Вас получится такая нагрузка на воронку. Обычно из за уклаона дренажа получается на систему в 500 кВт минимум 5 воронок.
Teanna
Может кто-то подсказать. Есть ли шум при дренаже через воронку , например, HL-21. Стояк канализации в которому планируется делать подключение проходит через помещение с постоянным пребыванием людей. К воронке подводится дренаж от 10 фанкойлов. Расход до 30л/ч. Подшивного потолка нет.

Заранее спасибо за ответ!
Serg Ivanov
Цитата(Teanna @ 18.1.2022, 17:25) *
Может кто-то подсказать. Есть ли шум при дренаже через воронку , например, HL-21. Стояк канализации в которому планируется делать подключение проходит через помещение с постоянным пребыванием людей. К воронке подводится дренаж от 10 фанкойлов. Расход до 30л/ч. Подшивного потолка нет.

Заранее спасибо за ответ!

Не больше чем от стояка.
Teanna
Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2022, 10:18) *
Не больше чем от стояка.

Cпасибо большое за ответ!
marysiy
а нельзя дренажную трубу вывести на улицу и врезать в водосточную трубу?
инж323
Цитата(marysiy @ 22.1.2022, 0:13) *
а нельзя дренажную трубу вывести на улицу и врезать в водосточную трубу?

Собственно и из ночных горшков нет запрета в Снипе выливать в окна и чем выше этаж, тем интересней. В ЕС так повсеместно делали. Но на Руси было не принято.
LordN
Цитата(marysiy @ 22.1.2022, 4:13) *
а нельзя дренажную трубу вывести на улицу и врезать в водосточную трубу?

можно, но есть опасность в хороший ливень получить фонтан воды из ВБ.


Цитата(инж323 @ 22.1.2022, 4:23) *
Собственно и из ночных горшков нет запрета в Снипе выливать в окна и чем выше этаж, тем интересней....

неужели так и есть?
инж323
Что б в К1 врезаться, все одно выходит некое нарушение норм- в К1 идет условно чистая вода.Но за то гарантированно не подтопит стоком и делается врезка, на неё сухой сифон (типа такого- https://market.yandex.ru/product--sifon-mca...12875210?cpa=1) затем уже воронка и в воронку со всех блоков собирается предварительно объеденившись в одну трубку.
А в водосток- во внутренний К2 врезаться- канитель и четкая возможность подтопления при засоре. В наружний- красота неописуемая и прилично не сделать в итоге все равно.
Отдельный стояк предположить к прокладке на это дело( ежели дом лишь проектируется и есть возможность, то и тоже нет гарантии что кто то туда потом умывальник не врежет и в итоге стояк спецом для дренажа превращается в К1.

Лев, так посмотрите сами- реально в СП нет никакого запрета на выплескивания ночной вазы в окно, да и в других нормах тоже.Как и нет запрета мусор в окно выкидывать- а глянуть на деревья и газоны под некоторыми домами, то и сомнений нет. По весне обычно более наглядно видно. И кстати запрета на убийство или воровство нет- в УК только наказание за это, а запрета нет.