Уважаемые коллеги.

Ситуация такая: есть производственное помещение площадью 210 м2, там стоят пресс формы (рабочая температура которых в среднем 120 град целс.).
Количество тепла Q, переданное путем теплопередачи можно посчитать Q = a*S*(tпов - t), скажите плз если я не прав.
где а - коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, S - площадь нагретой поверхности, tпов - температура нагретой поверхности, t - температура воздуха в помещении.

Никак не могу понять как или откуда взять коэффициент теплоотдачи - "а".

Очень прошу дать подсказку где смотреть.

Заранее благодарю.
Cryos
С неделю назад отвечал на такой же вопрос. Посмотрите Ссылка Уж не знаю удовлетворит ли она Вас.
armalex
Вы там говорите про "коэфф. теплоотдачи k = 7 ккал/(м2*час*град)"
То есть если я правильно понял Q = 7ккал/(м2*час*град) * 1м2 * (120-18) = 714ккал/час
Правильно будет так если считать?
Wiz
Вообще то этот коэффициент теплоодачи есть составная величина и состоит из двух коэффициентов теплоотдачи для лучистого и конвективного теплообмена соответсвенно.
Посмотрите книгу в книгохранилище - "Волков. Проектирование вентиляции пром. здания." В разделе теплопоступления есть расчет от нагретых поверхностей.
Cryos
Цитата(armalex @ 12.2.2014, 18:36) *
Правильно будет так если считать?

Ну, если Вы подставили фактические значения температур и площади, то правильно. Но у Вас, наверное не температура поверхности задана, а мощность подогревателей. Так обычно бывает.
Тогда вся эта мощность и снимается воздухом, если других теплоотводов нет. И теплоотдачу считать не надо: по закону сохранения. Но вот тут часто расчету подлежит именно температура поверхности. На нее, как правило, и накладывается ограничение. Тогда Вам надо обеспечить обдув, который и обеспечит отсутствие перегрева. Это другая задача.
Приведенное замечание о различных действующих механизмах теплообмена тоже верно, но применяется для более точных расчетов.
armalex
Цитата(Cryos @ 13.2.2014, 2:35) *
Ну, если Вы подставили фактические значения температур и площади, то правильно. Но у Вас, наверное не температура поверхности задана, а мощность подогревателей. Так обычно бывает.
Тогда вся эта мощность и снимается воздухом, если других теплоотводов нет. И теплоотдачу считать не надо: по закону сохранения. Но вот тут часто расчету подлежит именно температура поверхности. На нее, как правило, и накладывается ограничение. Тогда Вам надо обеспечить обдув, который и обеспечит отсутствие перегрева. Это другая задача.
Приведенное замечание о различных действующих механизмах теплообмена тоже верно, но применяется для более точных расчетов.


Форма охлаждается водой от чиллером, с этим проблем нет. Температура, Вы правильно отметили, указана внутри формы (рабочая), по бокам когда форма выходит на рабочую 120 тепловизор показывает 80-90. а сверху 110 град целс. Тут наша задача обеспечить комфортную среду для рабочих, то есть сделать систему кондиционирование. В тех. данных нет информации по теплоотдачи форм. Вот и хотим посчитать отдачу от конкретной поверхности формы (как отоп. прибор) и получит мощность холод машины.
Тут нужно учитывать теплопроводность стали (форма из стали) или только как-то использовать показания тепловизора?
Можно конечно и приблизительно сравнивая в радиатором например (взять тот же тепловизор снять показания радиатора, зная от производителя сколько Ватт при определенной температуры воды)
Но это будет очень не грамотно и не правильно, хотелось бы посчитать и самому получить правильную мощность.
Формула вроде есть, токо не разберу как быть с коэффициентом теплоотдачи. Или может я не на правильном направлении?
Подскажите плз как можно решить это задачу.
Iroha Uta
Надо знать тепловое сопротивление корпус формы - воздух.
Насчет посчитать сильно сомневаюсь, результат все равно будет +/_ километр , зато можно измерить,
подвести известную мощность и измерить перегрев формы относительно окружающего воздуха.
Практический способ:
P= Т*С корпуса - Т*С окр. воздуха/ R форма - воздух,
подводим 100 Вт например через мощное сопротивление, измеряем температуры,
получаем тепловое сопротивление R форма - воздух.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.