Цитата(Cryos @ 13.2.2014, 2:35)

Ну, если Вы подставили фактические значения температур и площади, то правильно. Но у Вас, наверное не температура поверхности задана, а мощность подогревателей. Так обычно бывает.
Тогда вся эта мощность и снимается воздухом, если других теплоотводов нет. И теплоотдачу считать не надо: по закону сохранения. Но вот тут часто расчету подлежит именно температура поверхности. На нее, как правило, и накладывается ограничение. Тогда Вам надо обеспечить обдув, который и обеспечит отсутствие перегрева. Это другая задача.
Приведенное замечание о различных действующих механизмах теплообмена тоже верно, но применяется для более точных расчетов.
Форма охлаждается водой от чиллером, с этим проблем нет. Температура, Вы правильно отметили, указана внутри формы (рабочая), по бокам когда форма выходит на рабочую 120 тепловизор показывает 80-90. а сверху 110 град целс. Тут наша задача обеспечить комфортную среду для рабочих, то есть сделать систему кондиционирование. В тех. данных нет информации по теплоотдачи форм. Вот и хотим посчитать отдачу от конкретной поверхности формы (как отоп. прибор) и получит мощность холод машины.
Тут нужно учитывать теплопроводность стали (форма из стали) или только как-то использовать показания тепловизора?
Можно конечно и приблизительно сравнивая в радиатором например (взять тот же тепловизор снять показания радиатора, зная от производителя сколько Ватт при определенной температуры воды)
Но это будет очень не грамотно и не правильно, хотелось бы посчитать и самому получить правильную мощность.
Формула вроде есть, токо не разберу как быть с коэффициентом теплоотдачи. Или может я не на правильном направлении?
Подскажите плз как можно решить это задачу.