Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: С помощью чего организовать микроклимат с постоянной температурой и влажностью ????
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Shadow_3dfx
В цехе по сборке-распайке плат для спутникового телевидения!
Skaramush
Нет. Так как в конце любого варианта придёте к прецезионнику.
azamet
Какой диапазон температур и влажности? И большой ли цех? Народ там будет? Скорее всего альтернативы прецизионникам нет. Если разбег большой можно еще канальными блоками от врф ( инверторной) попробовать плюс отдельное увлажнение.
Shadow_3dfx
Да люди будут 100 человек, в перспективе 150. Температура должна быть 21-22 градуса, как летом так и зимой! Влажность 45-50%
Skaramush
И какую альтернативу прецезионникам Вы себе представляете?
Shadow_3dfx
Цитата
И какую альтернативу прецезионникам Вы себе представляете?

Я нет, но поэтому и спрашиваю может и есть какая альтернатива?
Цитата
Какой диапазон температур и влажности? И большой ли цех? Народ там будет? Скорее всего альтернативы прецизионникам нет. Если разбег большой можно еще канальными блоками от врф ( инверторной) попробовать плюс отдельное увлажнение.


Хотя эта идея мне кажется может и сработать если поставить гигроcтат и заслонку которая будет регулировать забор воздуха из помещения или с улицы. Учитывая, что у нас влажность воздуха в регионе очень высокая ниже 80% редко опускается
Skaramush
Укажите требуемую температуру + влажность и допустимый диапазон отклонения для каждого параметра.

Потом повторите вариант про заслонку и гигростат.
ast
Приточно-вытяжная установка с охлаждением, рециркуляция-максимальный процент (свежий воздух только подышать людям), охлаждение с помощью чиллера, причем хладагент самый низкий (-1;+4),чтобы высадить влагу из воздуха, после охладителя второй подогрев до +21. Наверняка работа круглосуточная, значит рабочие и резервные вентиляторы не забудьте. Ну и сделать грамотную автоматику на поддержание заданных параметров по датчикам в помещении.
Iroha Uta
Так ли уж нужно для сборки плат прецизионное поддержание температуры и влажности.
Чем собственно прецизионный кондиционер отличается от других ? Принципиально ничем.
Skaramush
Ast, ну и что получилось по Вашему описанию? wink.gif
kord
Цитата(Shadow_3dfx @ 12.2.2014, 23:55) *
Да люди будут 100 человек, в перспективе 150. Температура должна быть 21-22 градуса, как летом так и зимой! Влажность 45-50%

Третий год в Харькове работает производство (механическая обработка) плунжерных пар для ТНВД. Площадь помещения 130м.кв, но техническое решение может быть масштабировано.
Решено ЛОССНЕЙ + ЗУБАДАН в варианте воздушного отопления/кондиционирования. особое внимание было уделено системе воздухораспределения.
Выдерживаются как раз эти параметры.
Михаил
daddym
Собственно для задач чистых комнат, прецизионный или нет кондиционер самая простая и дешевая часть, процентов 10 проекта.
Гораздо сложнее и дороже как раз воздухораспределение, очистка воздуха, забор итп.
Напомню, что прецизионные кондиционеры не способны фильтровать воздух. Фильтры в них не для очистки а для собственной защиты.
ast
Цитата(Skaramush @ 13.2.2014, 11:01) *
Ast, ну и что получилось по Вашему описанию? wink.gif


Для "чистого помещения" (+21,5;влажность 35-40%) была запроектирована приточно-вытяжная установка с 80-процентной рециркуляцией. Фильтры 4 и 9 классов, финишный- перед помещением 14 класса. Охладитель: вода+50%этиленгликоль с (-1;+4) от чиллера . 2 электрокалорифера (рабочий и резерв на низкие температуры). Шумаки со стороны помещения. Все вентиляторы с резервом 100%, и чиллеры тоже. Автоматика по поддержанию параметров по датчикам в помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.