Pol8138
Всем доброва времени суток! Такой вопрос: выполнили проект по ЦСО (центральное стерилизационное отделение) в проекте предусмотрена одна приточная система вентиляции для грязной (класс чистоты Г), чистой и стерильной (класс Б) зон. СЭС выдал замечания: разделить приточную систему на 2: для грязной и чистой зон, сославшись, на то, что будет происходить перетекание из грязной в чистую зону воздуха. Я отписался, что в системе предусмотрено устройство обратных клапанов, что будет исключать перетекание воздуха из грязной в чистую зону. Они взяли паузу. Так вот у меня вопрос, кто сталкивался, на сколько практично будут работать данные обратные клапаны, так как при разделении приточки могут возникнуть проблемы с дифицитом площади.
И второй вопрос: Вытяжка из помещения чистой и стерильной зон (клас Б) устроена по средствам устройства крышного вентилятора с 2-мя двигателями (холодное резервирование), кто может дать совет, на сколько это практично будет выглядеть (поскольку в случае отказа вентилятора (электродвигателя), переключение произойдет не автоматически.
SERG_RMOS
Цитата(Pol8138 @ 15.2.2014, 16:04) *
Всем доброва времени суток! Такой вопрос: выполнили проект по ЦСО (центральное стерилизационное отделение) в проекте предусмотрена одна приточная система вентиляции для грязной (класс чистоты Г), чистой и стерильной (класс Б) зон. СЭС выдал замечания: разделить приточную систему на 2: для грязной и чистой зон, сославшись, на то, что будет происходить перетекание из грязной в чистую зону воздуха. Я отписался, что в системе предусмотрено устройство обратных клапанов, что будет исключать перетекание воздуха из грязной в чистую зону. Они взяли паузу. Так вот у меня вопрос, кто сталкивался, на сколько практично будут работать данные обратные клапаны, так как при разделении приточки могут возникнуть проблемы с дифицитом площади.
И второй вопрос: Вытяжка из помещения чистой и стерильной зон (клас Б) устроена по средствам устройства крышного вентилятора с 2-мя двигателями (холодное резервирование), кто может дать совет, на сколько это практично будет выглядеть (поскольку в случае отказа вентилятора (электродвигателя), переключение произойдет не автоматически.


Данное решение не вполне эффективно, но нормы не запрещают и оно проходит даже на Глав ГОС.
Не один обратный клапан не обеспечит защиту от перетекания, так как они не имеют 100% герметичности.
Мое мнение что нужно одну приточку разделить на две ветки на каждой поставить фильтры (На грязную свои, на чистую свои, согласно САНПиН) и обратные клапан на каждой ветке
Так в разы надежней
Pol8138
При прохождении экспертизы в Роспотребнадзоре, такое замечание и получили прямо в лоб, пришлось разделять приточные установки для каждой из зон, после чего получили положительное заключение.