niko2105
Здравствуйте.
Проектирую гостиницу, в задании указано для отопления использовать фанкойлы над входом в номера
1 реально ли обойтись без приборов под окнами?
Заказчик также выслал типовую шахту для коммуникаций, там проходят и приточный воздуховод и вытяжной и канализационный стояк и стояк ГВС, а также находятся коллекторы для теплоснабжения и холодоснабжения фанкойлов.
2 Можно ли все это размещать все в одной шахте?
3 какое расстояние должно быть между воздуховодами?
4 как присоединять вытяжные воздуховоды из смежных номеров к общему воздуховоду? на разной выcоте? не будет ли передаваться шум?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен
ivan-l-ing
А что фанкойлы под окна не поставить? В принципе при воздушном отоплении можно не ставить прибор под окном, просто воздух на окна направить
А что всё? Вытяжку из с/у, приток в номер и трубы? рисуйте диаметры и смотрите влезет нет
Как правило лишь бы влезло и можно было обслужить
можно через шумоглушащий гибкарь, но он в ванной наверное долно не проживет, если в номере не решетка а диффузор с подвесным потолком, то можно к нему зиг-заг гибкаря, а в с/у сталью, на каждый номер свой воздуховод
niko2105
Все верно, в с/у вытяжка, в комнату приток, по размерам все влезает, просто меня смущает пройдет ли экспертизу такая шахта, ведь там и приток и канализация.
И все же интересует вопрос - как присоединять вытяжные воздуховоды из смежных номеров к общему воздуховоду? на одном уровне или разносить по высоте?
ivan-l-ing
Зачем разносить? Шумоизоляция?
я бы в одном с/у поставил врезку соединения номера 1 к номеру 2, а общий бы врезал в "стояк", с точки зрения монтажа и запотолочного пространства так удобнее
как с шумом - вам виднее
kord
Цитата(niko2105 @ 19.2.2014, 15:26) *
Здравствуйте.
Проектирую гостиницу, в задании указано для отопления использовать фанкойлы над входом в номера
1 реально ли обойтись без приборов под окнами?
Заказчик также выслал типовую шахту для коммуникаций, там проходят и приточный воздуховод и вытяжной и канализационный стояк и стояк ГВС, а также находятся коллекторы для теплоснабжения и холодоснабжения фанкойлов.
2 Можно ли все это размещать все в одной шахте?
3 какое расстояние должно быть между воздуховодами?
4 как присоединять вытяжные воздуховоды из смежных номеров к общему воздуховоду? на разной выcоте? не будет ли передаваться шум?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен


1. В зависимости от места расположения гостиницы. В южных регионах - вполне. Однако гостиница будет на 3*. Сколько я жил в таких гостиницах - после 2 лет эксплуатации, шум от фанкойлов такой, что спать невозможно.
2. Обычно канализацию, водопровод и ГВС размещают в локальных шахтах, общих на 2 номера - дешевле и проще в обслуживании. В общей шахте - можно, но дороже будет.
3. Магистрали для фанкойлов и воздуховоды проще делать общие для этажа (части этажа) и заводить через автономную шахту, там же размещать арматуру.
4. Вытяжных воздуховодов в современных проектах делают два. Один - общеобменный, второй от санузлов. Подключение - стандартное.
Михаил
Ander_99
По планировке похоже на Ибис , поэтому:
1. по их требованиям отопительные приборы не устанавливаются. Отапливается фанкойлами. Система 2х трубная. Экспертиза проходится через запись в ПЗ типа в случае поломки фанкойла в номере устанавливается резервный электрический радиатор (конвектор)
2. Можно.
4. Если через спутники то мин 800 мм между врезками в общий вытяжной воздуховод.