Цитата(niko2105 @ 19.2.2014, 15:26)

Здравствуйте.
Проектирую гостиницу, в задании указано для отопления использовать фанкойлы над входом в номера
1 реально ли обойтись без приборов под окнами?
Заказчик также выслал типовую шахту для коммуникаций, там проходят и приточный воздуховод и вытяжной и канализационный стояк и стояк ГВС, а также находятся коллекторы для теплоснабжения и холодоснабжения фанкойлов.
2 Можно ли все это размещать все в одной шахте?
3 какое расстояние должно быть между воздуховодами?
4 как присоединять вытяжные воздуховоды из смежных номеров к общему воздуховоду? на разной выcоте? не будет ли передаваться шум?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗаранее благодарен
1. В зависимости от места расположения гостиницы. В южных регионах - вполне. Однако гостиница будет на 3*. Сколько я жил в таких гостиницах - после 2 лет эксплуатации, шум от фанкойлов такой, что спать невозможно.
2. Обычно канализацию, водопровод и ГВС размещают в локальных шахтах, общих на 2 номера - дешевле и проще в обслуживании. В общей шахте - можно, но дороже будет.
3. Магистрали для фанкойлов и воздуховоды проще делать общие для этажа (части этажа) и заводить через автономную шахту, там же размещать арматуру.
4. Вытяжных воздуховодов в современных проектах делают два. Один - общеобменный, второй от санузлов. Подключение - стандартное.
Михаил