Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Общественный санузел с большим количеством унитазов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
reel13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с какой проблемой - впервые в моей практике общественный санузел с большим количеством приборов, а именно:
женский(справа) - 8 унитазов + 5 умывальников
мужской(слева) - 6 унитазов + 8 писсуаров + 3 умывальника.
Вот такой вот блок из двух санузлов в торговом комплексе. Всего 4 этажа

На стадии П был произведен расчет системы, максимальный секундный расход водоснабжения составил для всего здания 3.41 л/с, канализации - 3.41+1.6=5.01 л/с. Расчет по СНиП, основной потребитель - продавцы непродовольственных магазинов.
Получается расход 5.01 л/с пропустит любой стояк Ду 100, но это ж расчеты - теория, а на практике у нас вон сколько унитазов. Я для двух с/у предусматриваю 4 стояка, каждый Ду 100, чертеж прилагаю. Но вот не могу понять - хватит ли такого диаметра? И опять же лежак сборный по Ду 100 пропускает спокойно расход 5.01, но мне что-то не верится, что 54 унитаза не могут дать больше расход. (6+8 на этаже умножить на 4 этажа).
Не подскажете как поступать в таком случае, у кого есть опыт проектирования общественных санузлов? Может есть какая-то иная методика?
Спасибо большое заранее!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Водяной
Цитата(reel13 @ 19.2.2014, 18:59) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Столкнулся вот с какой проблемой - впервые в моей практике общественный санузел с большим количеством приборов, а именно:
женский(справа) - 8 унитазов + 5 умывальников
мужской(слева) - 6 унитазов + 8 писсуаров + 3 умывальника.
Вот такой вот блок из двух санузлов в торговом комплексе. Всего 4 этажа

На стадии П был произведен расчет системы, максимальный секундный расход водоснабжения составил для всего здания 3.41 л/с, канализации - 3.41+1.6=5.01 л/с. Расчет по СНиП, основной потребитель - продавцы непродовольственных магазинов.
Получается расход 5.01 л/с пропустит любой стояк Ду 100, но это ж расчеты - теория, а на практике у нас вон сколько унитазов. Я для двух с/у предусматриваю 4 стояка, каждый Ду 100, чертеж прилагаю. Но вот не могу понять - хватит ли такого диаметра? И опять же лежак сборный по Ду 100 пропускает спокойно расход 5.01, но мне что-то не верится, что 54 унитаза не могут дать больше расход. (6+8 на этаже умножить на 4 этажа).
Не подскажете как поступать в таком случае, у кого есть опыт проектирования общественных санузлов? Может есть какая-то иная методика?
Спасибо большое заранее!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

голову не забивайте, вероятность одновременного смыва унитазов на всех этажах близка к нулю...даже не рассматривайте этот вариант
у унитазов залповый смыв, это не ванна
reel13
Цитата(Водяной @ 20.2.2014, 10:02) *
голову не забивайте, вероятность одновременного смыва унитазов на всех этажах близка к нулю...даже не рассматривайте этот вариант
у унитазов залповый смыв, это не ванна


Спасибо за ответ!
Т.е. вы думаете как и я - стояки делать Ду 100 и лежак также Ду 100 сборный для всех четырех стояков?