Делаю небольшой проект по ГВС (горячее водоснабжение) для производственного здания, схему прилагаю.
В СНиП 2.04.01-85*, п. 12.7 сказано:
Цитата
12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара - согласно разд. 13.
при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара - согласно разд. 13.
На схеме исходная вода попадает в бак атмосферный, а с бака забирается насосом и греется в теплообменнике и подается в систему ГВС. Соответственно, нужно выбрать производительность насоса. Я так понимаю в данном случае необходимо сослаться на раздел 13 СНиПа, но там что-то ничего внятного про подачу насоса не нашел.
Сам считаю, что целесообразно насос подобрать по максимальному часовому расходу, м3/ч, т.к. на этот расход подбирается теплообменник.
Но все-таки, как правильно? И кстати, что скажете по схеме, можно ее как-то оптимизировать?
Спасибо за внимание!
PS на схеме есть артефакты, например, не дорисованные элементы, но суть это не меняет.