Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Производительность насоса ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
HLEB
Доброе время суток!
Делаю небольшой проект по ГВС (горячее водоснабжение) для производственного здания, схему прилагаю.
В СНиП 2.04.01-85*, п. 12.7 сказано:
Цитата
12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости - не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, - не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара - согласно разд. 13.


На схеме исходная вода попадает в бак атмосферный, а с бака забирается насосом и греется в теплообменнике и подается в систему ГВС. Соответственно, нужно выбрать производительность насоса. Я так понимаю в данном случае необходимо сослаться на раздел 13 СНиПа, но там что-то ничего внятного про подачу насоса не нашел.

Сам считаю, что целесообразно насос подобрать по максимальному часовому расходу, м3/ч, т.к. на этот расход подбирается теплообменник.

Но все-таки, как правильно? И кстати, что скажете по схеме, можно ее как-то оптимизировать?
Спасибо за внимание!

PS на схеме есть артефакты, например, не дорисованные элементы, но суть это не меняет.
Водяной
1) по классике - если насос на часовой расход, то после теплообменника гидробак

2) по экономике - подбирать на часовой (без гидробака)....если нет душевых, то не критично проседание ГВС при пиковом разборе...в производственном цехе

3) про дроссельную шайбу не понял...куда подача через неё? расход постоянен?
HLEB
Цитата(Водяной @ 23.2.2014, 7:31) *
1) по классике - если насос на часовой расход, то после теплообменника гидробак

2) по экономике - подбирать на часовой (без гидробака)....если нет душевых, то не критично проседание ГВС при пиковом разборе...в производственном цехе

3) про дроссельную шайбу не понял...куда подача через неё? расход постоянен?

Спасибо за ответ! Думаю все же лучше подобрать на секундный, перестраховаться, чтоб всем воды хватило наверняка. Да и вероятность секундного расхода крайне низка. Поэтому за глаза хватит.
Шайба для увязки колец в режиме циркуляции, ставится в данном случае на обратке.
Татьяна Удальцова
Что-то вся схема подозрительная.
Цитата
На схеме исходная вода попадает в бак атмосферный, а с бака забирается насосом и греется в теплообменнике и подается в систему ГВС

А зачем в этот "бак атмосферный" пар заведен? Шоп в атмосферу булькало?

Вообще-то классически бак-аккумулятор ГВС стоит после водонагревателя. Из него вода подается потребителям насосом (а иногда и самотеком). Расход этого насоса определяется в зависимости от режима разбора и количества - может быть и секундным, но обычно максимальный часовой с учетом вероятности.

Емкость аккумулятора и производительность водонагревателя определяется по интегральному графику разбора и нагрева воды. Водонагреватель рассчитывается на постоянный равномерный расход (обычно среднечасовой), а в баке допускается переменная температура.

Бак исходной воды в принципе и не нужен, но может быть просто для запаса холодной воды. Тогда нужен дополнительный насос до подогревателя - обычно на среднечасовой расход.

"Производственные" здания разные бывают. В них может быть и сотня душей, которые разом на час включают, а может быть только несколько умывальников. Отсюда и все решения.
HLEB
Цитата(Татьяна Удальцова @ 24.2.2014, 2:35) *
Что-то вся схема подозрительная.

А зачем в этот "бак атмосферный" пар заведен? Шоп в атмосферу булькало?

Вообще-то классически бак-аккумулятор ГВС стоит после водонагревателя. Из него вода подается потребителям насосом (а иногда и самотеком). Расход этого насоса определяется в зависимости от режима разбора и количества - может быть и секундным, но обычно максимальный часовой с учетом вероятности.

Емкость аккумулятора и производительность водонагревателя определяется по интегральному графику разбора и нагрева воды. Водонагреватель рассчитывается на постоянный равномерный расход (обычно среднечасовой), а в баке допускается переменная температура.

Бак исходной воды в принципе и не нужен, но может быть просто для запаса холодной воды. Тогда нужен дополнительный насос до подогревателя - обычно на среднечасовой расход.

"Производственные" здания разные бывают. В них может быть и сотня душей, которые разом на час включают, а может быть только несколько умывальников. Отсюда и все решения.


Да, бак будет парить и булькать в атмосферу. А в цехе, где этот бак, зимой крыша промерзает и весь пар превратится в иней, со временем крыша рухнет. Как-то так. Шутка конечно, но с долей правды. Этот бак существующий, заказчик хочет там воду подогревать летом с помощью пара, иногда может быть зимой пар пускать будет. В моей схеме (в зимний режим) оттуда забирается вода насосом, подогревается в ТО и попадает в СГВ. В данном случае, для зимнего режима, бак-аккумулятор отсутствует после теплообменника, значит насос нужно подбирать на максимально секундный расход. На летний режим, по идее, нужно выбирать насос по максимальному часовому расходу, т.к. этот бак холодной воды будет баком-аккумулятором (там вода будет греться паром). Но думаю обойдусь одним насосом и на летний, и на зимний режимы.

Высшая точка водоразбора выше бака на 12 метров, поэтому насос хоть как необходимо ставить.

Что в схеме подозрительного, раскритикуйте?

Спасибо.
Водяной
не увидел контроля нагрева в баке паром....паром можно догреть и до 100 градусов...ну закроется у вас подача греющей воды на теплообменник, а вода у вас уже 100 градусов из бака пойдёт, к примеру

PS: циркуляционный контур вообще не понятный...не понятна установка самой диафрагмы...
KYV86
Зачем ЭКМ? И зачем линия ХВС, врезанная в линию ГВС после теплообменника? Регулировать температуру?
Вход - выход греющей/нагреваемой сред на теплообменнике надо перевернуть.
HLEB
Цитата(KYV86 @ 24.2.2014, 20:10) *
Зачем ЭКМ? И зачем линия ХВС, врезанная в линию ГВС после теплообменника? Регулировать температуру?
Вход - выход греющей/нагреваемой сред на теплообменнике надо перевернуть.

ЭКМ там случайно, схема пока собрана на коленке, не очень качественная. ХВС врезан в ГВС как раз, если после теплообменника или с бака пойдет температура >65, чтоб был подмес холодной воды и люди не обожглись. Возможно, еще в баке буду температуру фиксировать, чтоб прекратить подачу пара.

Кстати, хотел узнать, будет ли трехходовой клапан смешивать воду, если давление ХВ 4 атм, а ГВ 6 атм?
По идее давления уровнять надо. Но могу ошибаться.

Цитата(Водяной @ 24.2.2014, 19:29) *
не увидел контроля нагрева в баке паром....паром можно догреть и до 100 градусов...ну закроется у вас подача греющей воды на теплообменник, а вода у вас уже 100 градусов из бака пойдёт, к примеру

PS: циркуляционный контур вообще не понятный...не понятна установка самой диафрагмы...


Скорее всего буду ставить РТ на пар, чтоб воду в баке не вскипятить. Циркуляционный контур - там две ветки гвс параллельные, на одной из веток ставлю шайбу для увязки в режиме циркуляции. Чтоб режим водоразбора работал, шайбу ставлю на обратке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.