IvanKostom
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации, совсем запутался... В конечном счете необходимо подобрать насосы для КНС.
Ситуация такая: имеется участок коттеджной застройки - 66 домов, по строительному заданию предполагается проживание 4 человек на дом, итого 264 души. Удельная норма водопотребления 230 л/сут.чел.
Если рассчитывать расход сточных вод на последнем участке, перед КНС по СП наружке, то получаем 230х264/86400=0,7л/с, применяем коэффициент неравномерности 0,7х3=2,1л/с.=7,56 м3/ч
В старом Снипе написано, что если расход меньше 5л/с, то считаем по максимальному расходу как внутрянку. Тут я решил попробывать посчитать...
Принял, что в одном доме не менее 5 водоразборных приборов (итого 330 прибора на все дома), по вероятности действия приборов на последнем участке получается:
1) 2,5+1,6=4,1 л/с - это максимальный секундный расход (14,8 м3/ч)
2) 5,85 м3/ч - это максимальный часовой расход для систем В1 и Т3

Вот вопрос, какую из этих трех цифр брать для определения максимального расхода КНС?
Михаил I
230х264/86400=0,7л/с такой формулы нет в нормах, откуда она? Вы не слышали про к-ты часовой и суточной неравномерности что ли?
Tunguss
Посчитай по СНИП как единое здание по внутрянке.
методику расчета ведь не отменили и согласно ФЗ ей можно пользоваться
из-за учета секундного расхода на действие унитаза и тебя и получается не правда подобный расход.