Павел Петров
Добрый день. Есть административное офисное здание на 10 этажей. Какого типа нужно устанавливать пожарные шкафы, с огнетушителем или без? И в каком нормативном документе есть этот момент?
Sindarkon
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", приложение №1.
Павел Петров
Цитата(Sindarkon @ 9.12.2014, 14:22) *
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", приложение №1.


Спасибо большое. А такой вопрос остался, эти огнетушители нужно обязательно предусматривать в пожарные шкафы, или их можно поставить на пол?
Sindarkon
СП9, п.4.2.
Павел Петров
Хорошо. В Гост 12.04.009 в пункте 2.3.4 сказано: "Ручные огнетушители должны размещаться:навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для ее полного открывания; установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные щиты и стенды." . Но в то же время в СП 9 в пункте 4.2.5 написано : Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или
в специальных шкафах
. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пикто-
граммы, показывающие порядок приведения их в де..." . Т.е желательно ставить огнетушители в шкаф. Так какому документу доверять?
Sindarkon
Что вас смущает? И там, и там речь идёт об одних и тех же шкафах. Просто, для удобства, вы можете брать шкафы для огнетушителей совмещёнными со шкафами для ПК.
Павел Петров
Цитата(Sindarkon @ 9.12.2014, 16:49) *
Что вас смущает? И там, и там речь идёт об одних и тех же шкафах. Просто, для удобства, вы можете брать шкафы для огнетушителей совмещёнными со шкафами для ПК.


Меня смущает, то что в проекте запроектированы ШПК -310, а они без огнетушителя, но согласно "Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", приложение №1." нужно поставить два огнетушителя порошковых по 5 литров. Вопрос в том что их можно просто поставить под ПК, либо нужен под них отдельный шкаф. Если нужен отдельный шкаф, то нишу для ПК нужно расширять. Если расширять, то уменьшать площадь офисных помещений... в этом и проблема.
Sindarkon
Зачем вы пытаетесь привязаться к ПК? То, что вы цитируете, никак не обязывает устанавливать огнетушители рядом с ПК. Это удобно, но не обязательно. Ставьте где хотите. У вас для этого есть масса вариантов в лице: отдельных шкафов, напольных тумб или подвесных кронштейнов.
Павел Петров
Sindarkon, спасибо за ответ. Но я уже сказал архитекторам увеличить размеры ниши для ПК под ШПК 315. Думаю, это будет оптимальное решение.