Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне нужен частотный регулятор на вентилятор ВКВ 60-30/28-4D (380В). Потребляемая мощность 1,32 кВт, ток 2,75 А. Двигатель асинхронный, 3-х фазный.
Мне предложили следующий регулятор FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В). По токам и мощности вроде подходит, однако смущает что напряжение входное 220 В и выходное 3х220В.
Говорят, что если подключить вентилятор "треугольником", то можно, и мощность двигателя не упадет. Во вложении фото контактов двигателя.
Собственно вопросы:
1. Можно ли подключить данный вентилятор через данный частотник? Чем это чревато?
2. Как подключить этот вентилятор "треугольником"
С уважением.
poludenny
11.12.2014, 13:51
нельзя
Magashpaga
11.12.2014, 14:19
Хотелось бы более развернутый ответ
Сергей Валерьевич
11.12.2014, 14:20
для этого вам надо переключить его в треугольник, то есть найти все 6 концов с движка.. если общую точку обмоток вытащить не удастся (часто 3 конца объединены внутри движка) тогда без потери мощности не подключить... можно и звезду АД подключить до ПЧ, но с потерей мощности и рядом ограничений...
Зачем вам преобразователь 3х220 если у вас двигатель 3х380.? Покупайте обычный трехфазный преобразователь на 3х380 .
Сергей Валерьевич
11.12.2014, 14:28
По самые по...
11.12.2014, 14:31
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.12.2014, 14:20)

для этого вам надо переключить его в треугольник, то есть найти все 6 концов с движка.. если общую точку обмоток вытащить не удастся (часто 3 конца объединены внутри движка) тогда без потери мощности не подключить... можно и звезду АД подключить до ПЧ, но с потерей мощности и рядом ограничений...
Общая точка "звезды" - это соединенные вместе зеленый- белый- желтый. Это концы обмоток. Начала обмоток: черный-синий- коричневый. Тестером находите, где какой.. Соединяете в треугольник. И вперед!
poludenny
11.12.2014, 15:10
Цитата(По самые по... @ 11.12.2014, 13:31)

Общая точка "звезды" - это соединенные вместе зеленый- белый- желтый.
Точно.
Magashpaga
11.12.2014, 17:30
Спасибо всем за ответы.
Позвонил на завод Титан, категорично запретили подключать "треугольником"
Сказали обязательно брать трехфазный частотник.
Еще одна проблема. Есть однофазный двигатель. Потребляемая мощность 2840 Вт, Сила тока 13.9 А.
Как его можно отрегулировать? Семисторные регуляторы не могу найти на такую силу тока и мощность.
Ну здесь надо смотреть в сторону регуляторов для ручного инструмента, ну и есть пробразователи на однофазную нагрузку.
Magashpaga
11.12.2014, 17:58
Можете ссылку дать?
На такую нагрузку не нахожу
serge197a
11.12.2014, 18:07
Купите в магазине за 150-300р регулятор для люстры.
Внутри готовый фазоимпульсный регулятор.
Покупаете более мощный семистр и ставите его на хороший радиатор.
poludenny
11.12.2014, 18:24
Цитата(Magashpaga @ 11.12.2014, 16:30)

Позвонил на завод Титан, категорично запретили подключать "треугольником"
Это что то новенькое
Сергей Валерьевич
11.12.2014, 18:51
Цитата(poludenny @ 11.12.2014, 19:24)

Это что то новенькое
может связано с тем,что там АД наоборот? с внешним ротором.... хотя смысл от этого не меняется...
Цитата(Magashpaga @ 11.12.2014, 18:30)

Еще одна проблема. Есть однофазный двигатель. Потребляемая мощность 2840 Вт, Сила тока 13.9 А.
Как его можно отрегулировать? Семисторные регуляторы не могу найти на такую силу тока и мощность.
Возможно это все же 3х фазный с кондером... марку бы...
gansales
12.12.2014, 10:57
Цитата(poludenny @ 11.12.2014, 19:24)

Это что то новенькое
Вот и я думаю, что бред...
По самые по...
12.12.2014, 11:14
Цитата(gansales @ 12.12.2014, 10:57)

Вот и я думаю, что бред...
Может и не бред, если провода тонкие..
poludenny
12.12.2014, 12:54
Цитата(По самые по... @ 12.12.2014, 10:14)

Может и не бред, если провода тонкие..
В звезде/треугольнике через обмотки одинаковый ток течет.
Kotlovoy
12.12.2014, 13:15
Цитата(Magashpaga @ 11.12.2014, 18:30)

Спасибо всем за ответы.
Позвонил на завод Титан, категорично запретили подключать "треугольником"
Я думаю, они или недопоняли, что вы собираетесь сделать, или решили перестраховаться, чтобы претензий не было, на случай, если вы его треугольником в 3х380В включите и начнёте претензии предъявлять.
Magashpaga
12.2.2016, 13:17
Здравствуйте. Дабы не плодить подобные темы, распишу здесь.
Проблема, которая не дает покоя долгое время.
Есть вентилятор
http://vents.ru/item/100/VKPFI_4E_600h350/Его производительность нужно уменьшить на 30 %.
Брал Регулятор
http://vent.center/index.php?route=product...;product_id=411Сгорел. Смотрел в сторону данного устройства
http://tech-privod.ru/regulyator-moshchnos...-24jtf-45a.html (45 Ампер). Связался с производителем, говорит что если использовать его для регулирования данного вентилятора, то автоматически слетает гарантия, т.к. эти регуляторы не предназначены для индуктивной нагрузки(рекомендация производителя).По факту были компании которые успешно регулировали вентиляторы..но это автоматический отказ от гарантии.
Однофазный частотник для данного вентилятора по току не нашел.
Как же все таки решить эту проблему, чтобы и гарантия осталась?
Поставьте трехфазный частотник (стр 2) с запасом по току, только вот он дорогой будет - проще вентилятор сменить на трехфазный..
PS: обязательно заведите на ЧП термоконтакты , если они имеются или прикрепите на двигатель термостат (105-120 гр.С) любым способом.
Преобразователи есть на такую нагрузку, плохо искали,http://rusautomation.ru/esq-a200
ESQ-A200-2S0037 на 3.7 квт 220 вольт.
Magashpaga
25.2.2016, 20:35
Цитата(Pawel @ 13.2.2016, 9:18)

Преобразователи есть на такую нагрузку, плохо искали,http://rusautomation.ru/esq-a200
ESQ-A200-2S0037 на 3.7 квт 220 вольт.
Искал хорошо. Данный регулятор очень редко заказывают, поэтому только под заказ возят. Срок доставки 4 месяца.
Magashpaga
25.2.2016, 20:51
Цитата(vladun @ 12.2.2016, 15:43)

Поставьте трехфазный частотник (стр 2) с запасом по току, только вот он дорогой будет - проще вентилятор сменить на трехфазный..
PS: обязательно заведите на ЧП термоконтакты , если они имеются или прикрепите на двигатель термостат (105-120 гр.С) любым способом.
vladun, благодарю за ответ. Во вложении фото коробки подключения и шильдика вентилятора. Поясните пожалуйста порядок действий, не совсем понятна схема в ПДФ файле. Питание 3-х фазного частотника 3Х380. Выход на мотор тоже 3х380. Двигатель не сгорит?
С уважением.
понимаете, что значит ЧП на 15 ампер (ЧП 3*230 4-4.5 кВт) ? Это очень дорого, если его даже найдете, замените лучше в нем мотор на 3*400 (корпус останется), вероятно есть клоны у других производителей. Как запчасть закажите. Ибо 3*380 при такой мощности будет не более 5 А а тут в три раза больше...
Я ставил на 0.63+0,35 в паре.. итого 1 кВт..