Полная версия этой страницы:
расчет гвс нагрузка
Правильно ли я посчитал гвс.
Жилой дом. Норматив рассчитан 1,84 м3/чел/месс , 84 человека, расчетное количество тепла, необходимое для нагрева 1 м3 горячей воды 0,06489 Гкал/м3
1,84 * 88 * 0,06489 =10,5 Гкал/мес
Находим в час если примерно взять 30 дней в месяце. = 10,5 /30 = 0,35 Гкал/час
Среднечасовой расход 0,35 /24 = 0,0145 Гкал/час
нагрузка по отоплению намного меньше 0,178 Гкал/час. интересно почему. неправильный расчет
v_elena05
23.12.2014, 9:37
Нагрузка на ГВС берется по среднечасовому расходу, который считается с учетом суточного коэффициента неравномерности. Эту цифру дают ВК-шники.
Откуда норматив 1,84 м3/мес.? Что-то очень мало. А вообще зачем расчет? От этого зависит как считать. СНиП 2-04-01-85 (Приложение 3) Вам в помощь. Ну и 0,178 Гкал/час по любому больше 0,0145 Гкал/час.
Цитата(KYV86 @ 23.12.2014, 18:41)

Откуда норматив 1,84 м3/мес.? Что-то очень мало. А вообще зачем расчет? От этого зависит как считать. СНиП 2-04-01-85 (Приложение 3) Вам в помощь. Ну и 0,178 Гкал/час по любому больше 0,0145 Гкал/час.
1,84 это норматив на гвс для 5 этажных домов . посчитали это регеоналка по норматимах
Эти нормативы берутся для расчета потребителей за ГВС при отсутствиии учета. А для расчета теплообменников ГВС (трубопроводов, насосов и т.п.) берутся данные из СНиП.
flatout
23.12.2014, 23:46
Температура горячей воды - пункт 2 СНиП 2.04.01-85
Удельнфый расход горячей воды - Приложение 3 СНиП 2.04.01-85*
испытатель
24.12.2014, 0:21
Цитата(lit84 @ 23.12.2014, 6:35)

Среднечасовой расход 0,35 /24 = 0,0145 Гкал/час
нагрузка по отоплению намного меньше 0,178 Гкал/час. интересно почему. неправильный расчет
Фантазии впереди логики скачат.
Примерно так из расчета по уд. квартирам
Цитата(flatout @ 24.12.2014, 8:46)

Температура горячей воды - пункт 2 СНиП 2.04.01-85
Удельнфый расход горячей воды - Приложение 3 СНиП 2.04.01-85*
все считается на топливный паспотр предприятия ТЭП . мне руководство сказало что надо только так считать нагрузку на гвс. ну эт же абсурдддд а вот где вероятность действия санитарно тех прибора ? нету. или считать по снипам . всеже эта нагрузка залаживается в тариф все строго.
flatout
24.12.2014, 10:41
Главный вопрос - с какой целью идет подсчет? При желании можно обосновать любой результат в достаточно широком диапазоне. Побольше, поменьше, и подвести под это дело какой нибудь нормативный документ.
Цитата(lit84 @ 24.12.2014, 1:29)

все считается на топливный паспотр предприятия ТЭП . мне руководство сказало что надо только так считать нагрузку на гвс. ну эт же абсурдддд а вот где вероятность действия санитарно тех прибора ? нету. или считать по снипам . всеже эта нагрузка залаживается в тариф все строго.
См. М.М.Апарцев "Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения" приложение 12 (стр.138).
Цитата(flatout @ 24.12.2014, 19:41)

Главный вопрос - с какой целью идет подсчет? При желании можно обосновать любой результат в достаточно широком диапазоне. Побольше, поменьше, и подвести под это дело какой нибудь нормативный документ.
расчет ведется для договора между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией.
там есть графа заполнения нагрузка на отопления и гвс . и среднечасовой расход на гвс.
и как правильно считать среднечасовой расход на гвс. через снипы . кто как делал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.