Цитата(zem @ 28.1.2015, 12:45)

вариант не правильный, электроснабжающая организация такой вариант не согласует, опять же счетчик будет накручивать в чьюто пользу эл.энергию от ДЭС.
вариант от 09.01.2015 14:48 с перекидными рубильниками самый простой
по поводу согласования не совсем понятно почему... что не так?
я правильно понимаю схему?
питание двух источников осуществляется от двух вводов, рубильником можно переключить питание двух источников как от разных вводов, так и от любого из них (например, только от второго ввода).
соответственно, когда нет питания ни на первом, ни на втором вводе, включаем два рубильника "ввод 2", а рубильник на второй линии переключаем в положение "ДЭС".
запитываемся от ДЭС. счётчики будут крутить, как и крутились. в чью пользу они будут крутить? конечно, будут) в пользу того же уж))
вариант с перекидными рубильниками предусматривает бесконтрольный расход электроэнергии