Dima13
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную. sad.gif
Сергей Валерьевич
при ручном переключение возможна попадание напряжения с ввода на генератор, это недопустимо.... нужна так же ручная блокировка, то есть подключение генератора только в случае расположения трехпозиционного переключателя на силовых вводах в нейтральном положение, либо еще как то... Вы подключаетесь на шину секционного разъединителя.
Ludvig
Вам без контакторов? Пожалуйста! Перекидной рубильник ввода / генератор на потребители. Опять сложно?
Dima13
А если вот так? При таком варианте напряжение от ДЭС не попадёт по ошибке в общую сеть
Сергей Валерьевич
а как вы обеспечите работу всей нагрузки от одного источника?
Dima13
Установив рубильники в нужное положение. Вроде же получается?
Ludvig
Не, рвите шину, а рубильник левый огрызоок шины-генератор.
energy_202
Цитата(Dima13 @ 9.1.2015, 2:25) *
Есть объект со II категорией электронадёжности. То есть два ввода, переключение происходит по схеме "крест" через рубильники. Нужно подключить дизель-генератор, питание на который, в случае исчезновения основного, нужно было бы переключить вручную. Верна ли схемка?? АВР и контакторы не предлагать...Только вручную. sad.gif

самый простой вариант - врезаться в одну из питающих линий через рубильник.. при этом перед тем, как переключиться на ДЭС, необходимо переключиться "крестом" на второй ввод (оба рубильника включить на ввод 2)... плюс ещё можно автоматы поставить для защиты от "встречки" (если электрик вдруг запутается что первым переключать).
вариант от 09.01.2015 14:48 сложнее + нет учёта электроэнергии, получаемой от ДЭС.
примерно так:
zem
Цитата(energy_202 @ 27.1.2015, 12:34) *
самый простой вариант - врезаться в одну из питающих линий через рубильник..

вариант не правильный, электроснабжающая организация такой вариант не согласует, опять же счетчик будет накручивать в чьюто пользу эл.энергию от ДЭС.
вариант от 09.01.2015 14:48 с перекидными рубильниками самый простой
energy_202
Цитата(zem @ 28.1.2015, 12:45) *
вариант не правильный, электроснабжающая организация такой вариант не согласует, опять же счетчик будет накручивать в чьюто пользу эл.энергию от ДЭС.
вариант от 09.01.2015 14:48 с перекидными рубильниками самый простой

по поводу согласования не совсем понятно почему... что не так?
я правильно понимаю схему?
питание двух источников осуществляется от двух вводов, рубильником можно переключить питание двух источников как от разных вводов, так и от любого из них (например, только от второго ввода).
соответственно, когда нет питания ни на первом, ни на втором вводе, включаем два рубильника "ввод 2", а рубильник на второй линии переключаем в положение "ДЭС".
запитываемся от ДЭС. счётчики будут крутить, как и крутились. в чью пользу они будут крутить? конечно, будут) в пользу того же уж))
вариант с перекидными рубильниками предусматривает бесконтрольный расход электроэнергии
zem
Цитата(energy_202 @ 28.1.2015, 17:00) *
по поводу согласования не совсем понятно почему... что не так?
я правильно понимаю схему?
питание двух источников осуществляется от двух вводов, рубильником можно переключить питание двух источников как от разных вводов, так и от любого из них (например, только от второго ввода).
соответственно, когда нет питания ни на первом, ни на втором вводе, включаем два рубильника "ввод 2", а рубильник на второй линии переключаем в положение "ДЭС".
запитываемся от ДЭС. счётчики будут крутить, как и крутились. в чью пользу они будут крутить? конечно, будут) в пользу того же уж))
вариант с перекидными рубильниками предусматривает бесконтрольный расход электроэнергии

Главное условие - обеспечить гарантированное не возможность подать напряжение от ДЭС во внешнюю сеть электроснабжения. А у вас можно переключить. а можно и забыть. А счетчик накрутить потребление электроэнергии от ДЭС и придется платить электроснабжающей организации, если не оформите соответствующие бумажки, а в аварийной ситуации об таких "мелочах" ни кто не вспомнит и потом вы ни кому, ни чего не докажите.
manjey73
Две реверсивных блокировки можно применить, после трансов тока на каждой линии и ДГУ. От ДГУ будет запитана 1 секция любая или обе, если обе блокировки перевести на ДГУ.
Это самый дешевый вариант.
на каждую сторону по 2 реверсивных рубильника или рубильники с реверсивными блокировками. ABB серия ОТ или Шнайдер INS или все что угодно аналогичное.
energy_202
Цитата(zem @ 29.1.2015, 10:56) *
Главное условие - обеспечить гарантированное не возможность подать напряжение от ДЭС во внешнюю сеть электроснабжения. А у вас можно переключить. а можно и забыть. А счетчик накрутить потребление электроэнергии от ДЭС и придется платить электроснабжающей организации, если не оформите соответствующие бумажки, а в аварийной ситуации об таких "мелочах" ни кто не вспомнит и потом вы ни кому, ни чего не докажите.

как вы по моей схеме подадите во внешнюю сеть электроэнергию? насколько я понимаю, "крестик" - это "двойной" рубильник - два рубильника, у каждого есть три положения: выкл, линия 1, линия 2.
"двойной" рубильник не пропустит в любом случае во внешнюю сеть (через первую линию, т.к. у него нет положения "подключиться к 1 и 2 линиям одновременно. "одинарный" рубильник включает питание либо от ДЭС, либо от внешней сети,, тут тоже нет варианта "включить питание от ДЭС и от внешней сети".
а вопрос со счётчиками решаемый.
можно после счётчиков поставить "двойной" рубильник, а ДЭС подключить аналогично.
моя схема должна работать smile.gif
Сергей Валерьевич
переносите счетчики ДО всех манипуляций с рубильниками, а после - городите что вашей душе угодно...Только расчитывайте трансы токовые на ПОЛНУЮ нагрузку...
bkv70
Цитата(energy_202 @ 24.2.2015, 8:56) *
как вы по моей схеме подадите во внешнюю сеть электроэнергию? насколько я понимаю, "крестик" - это "двойной" рубильник - два рубильника, у каждого есть три положения: выкл, линия 1, линия 2.
"двойной" рубильник не пропустит в любом случае во внешнюю сеть (через первую линию, т.к. у него нет положения "подключиться к 1 и 2 линиям одновременно. "одинарный" рубильник включает питание либо от ДЭС, либо от внешней сети,, тут тоже нет варианта "включить питание от ДЭС и от внешней сети".
а вопрос со счётчиками решаемый.
можно после счётчиков поставить "двойной" рубильник, а ДЭС подключить аналогично.
моя схема должна работать smile.gif


Должна говорите. А она об этом знает?
Не осталось в России проектировщиков, или их единицы, остались одни художники.
Вы попробуйте согласовать такой проект как раньше в сетях, сбыте и надзоре, а потом возвращайтесь к нам, пообщаемся.
energy_202
Цитата(bkv70 @ 11.3.2015, 16:08) *
Должна говорите. А она об этом знает?
Не осталось в России проектировщиков, или их единицы, остались одни художники.
Вы попробуйте согласовать такой проект как раньше в сетях, сбыте и надзоре, а потом возвращайтесь к нам, пообщаемся.

тут форум проектировщиков или конкурс "кто умнее"?
вы вместо своей иронии лучше бы написАли, что конкретно не так.. все люди ошибаются и все люди учатся..
а умничать все могут..
bkv70
Все было описано выше.