Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема автоматической откачки парового конденсата в котельную
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
sstt
Здравствуйте, интересует вопрос о том как настроить автоматическую безпоплавковую систему откачки конденсата из бочки сбора конденсата в котельную. Всё дело в том что текущая на бойлерной схема неэфективна, поплавок постоянно отваливаеться от троса, концевик срабатывания откачивающего насоса обмерзает и перестаёт работать, следовательно бочка переполняется, появилась идея врезать в бочку пару контрольных электродов и установить что то вроде прибора ЕР 53 или РОС301, а возможно что то другое... Прошу поделиться информацией и личным опытом, возможно где то уже применяется подобная схема. Спасибо.
gilepp
Мы давно начали применять вибрационные реле уровня, так называемые "вибровилки" на жаргоне. Недорого и очень надежно для конденсата.
Галиев
Цитата(gilepp @ 9.1.2015, 19:59) *
Мы давно начали применять вибрационные реле уровня, так называемые "вибровилки" на жаргоне. Недорого и очень надежно для конденсата.

Те, что раньше шли на сыпучие материалы?
gilepp
Нет, они для жидкостей. Принцип наверное применяется для разных других приложений, но эти устройства предназначены только для жижи)
Twonk
Вибрационные преобразователи использовали на приеме компрессора. Для жидкостей что-то типа вилки представляют из себя. Для сыпучих возможно такие же. При переходе в другую фазу частота вибрации вилки видимо изменяется и формируется сигнал об изменении состояния. Это дискретные приборы, сигнализаторы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.