Полная версия этой страницы: Естественная вентиляция. Противопожарные требования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Ksl07
Здравствуйте господа специалисты! Помогите пожалуйста с вопросом, попал в руки проект в котором реализована система вентиляции детского сада с естественным побуждением. Из шахты выходит воздуховод через коридор в кладовую спорт инвентаря, нужно ли на этом транзитном участке ставить клапан или покрывать огнезащитным составом типа МБОР?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
-BuTeK-
Приложение "В" СП 7.13130.2013. Судя по всему нужно обеспечить огнестойкость транзитного воздуховода EI30. А как это сделать - это уже ваше проектное решение.