ev.geniy.pulikov
29.1.2015, 8:21
Добрый день!
Подскажите, как вывести на панель Weintek MT8070iH программные часы ПЛКS7-1200?
1.Какой блок и как задать его параметры в S7-1200, чтобы увидеть некий тег в программе панели Weintek?
serge197a
29.1.2015, 11:37
RD_SYS_T (считывание системного времени) считывает текущее
системное время из ПЛК. Это значение времени не учитывает ни
местного часового пояса, ни переходов на зимнее время и обратно.
OUT- DTL(тип) Текущее системное время ПЛК
В Ваентек есть свои часы.