Цитата(Руслана Милушова @ 3.2.2015, 16:21)

Добрый день! Дорогие проектировщики, может посмотреть файл котельной? двухэтажный коттедж с цокольным этажом, котел газовый одноконтурный, бойлер косвенного нагрева..рециркуляцию на гвс надо делать??ставила насос и на гвс и на отопление..
Во-первых, не "рециркуляция", а циркуляция ГВС.
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Ре-.
Во-вторых, циркуляционный насос ГВС определенно нужен. Его ставят на циркуляцинном трубопроводе Т4, а не на Т3
В третьих, непонятно каким образом будет осуществляться циркуляция теплоносителя через емкостный подогреватель. На схеме вижу какой-то тройник и насос на подающем трубопроводе, который "давит" в систему отопления.