ozzyzic
Добрый день! Скажите пожалуйста, есть где-нибудь требования о необходимости размещения для склада диз.топлива (10м3) котельной специальной площадки для слива автоцистерны (для защиты от пролива топлива при разгерметизации во время заполнения резервуаров)? Или какие-нибудь другие защитные мероприятия?
aleksandrlyashov
НПБ 111-98, СП 4.13130.2011
enstinevolos
Кто-нибудь знает, можно ли сбрасывать дождевую воду из приямка площадки АЦ в ливневую канализацию, если установлен маслобензиноулавливатель?
aleksandrlyashov
Нельзя, только в производственно-дождевую, удовлетворяющую специальным требованиям. Но опятьже о чем речь, АЗС или нефтебаза.