Добрый день!
Оцените пожалуйста схему автоматики для управления вентиляторами и водяным калорифером в бассейне.
Управление осуществляется при помощи контролле Systemair AQUA TF24
(Управление работой вентиляторов, контроль защиты от обмерзания, регулировка температуры осуществляется по каскадному алгоритму при помощи 2х датчиков температуры)
Так же при помощи датчика влажности HR1, который установлен в бассейне, происходит автоматическое включение и отключения вентиляторов. Кнопка k3 позволяет перейти на ручное управление вентиляторами.
В контроллере 24TF предусмотрен контроль работы вентилятора, который устанавливается на свободный контакт пускателя мотора. После отключения вентилятора калорифер переходит в режим работы при пониженной температуре, что обеспечивается защиту от того же замерзания калорифера и предотвращает подачу холодного воздуха в момент следующего пуска вентиляторов.
Посмотрите пожалуйста, может быть есть какие-то ошибки.
Сразу предупреждаю, что схема рисовалась не в профессиональной программе ))))