Полная версия этой страницы:
Трасса паропровода
Добрый день.
Выпустили проект прокладки паропровода с параметрами Р=4МПа, T=440С. При строительстве трубопровода возникли вопросы, в местах изменение уклона трассы необходимо предусмотреть отводы, которые составляют от 2 до 5 градусов. Мы предусматривали методом холодного гнутья на трубогибочном станке. Подскажите, возможно ли изготовления данных отводов в заводских условиях?
Заранее спасибо
А что Вам сказали ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды?
Касательно отводов в ПБ нет указаний к их производству
трубопровод
19.3.2015, 5:32
ПБ 10-573-03 не действует.
Действуют ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»
127. Гибку труб допускается производить любым освоенным специализированной организацией (индивидуальным предпринимателем) способом, обеспечивающим получение качества гиба, соответствующего требованиям технологической документации, без недопустимых дефектов, а также отклонений (правильная форма сечения, толщина стенки) в пределах установленных норм.
128. Для обеспечения сопряжения поперечных стыков труб допускается расточка, раздача или обжатие концов труб. Значения расточки, деформация раздачи или обжатия принимаются в пределах, установленных технологической документации.
Спасибо за ответ. Так и не могу разобраться, если угол составляет всего 3-5 градуса необходим ли отвод или возможно обойтись без него. На заводы звонил говорят сильно дорого изготовления.
Как правильно?
Охренеть 440 С, паропровод из нержавейки? Вы серьезно про отводы в 2 градуса? Надеюсь в верхней точке пружины есть?
трубопровод
20.3.2015, 3:54
Изготовление таких отводов выйдет дорого т. к. получается индивидуальный заказ. Можно попробовать при сборке стыков задать допустимый перелом. Т.к. в п. 127 четко указано "без недопустимых дефектов, а также отклонений (правильная форма сечения, толщина стенки) в пределах установленных норм."
Если по НТД получится в пределах установленных норм, то можно будет обойтись без дорогого заказа. Как-то так.
расстрелять....
P/S: трассу нужно проектировать так , что бы отводов два градуса не было. вертикальный компенсатор высотой 6 метров про пружины не забудьте
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.