Цитата(kipa67 @ 19.3.2015, 16:13)

В прежнем нагревателе стояли ТЭНы на 220в, управление твердотельными реле.
Прислали из китая новый блок нагревателя, но в нем ТЭНы на 380в, скзали что подойдет.
А мощность ТЭНов сравнивали? Одинаковая или нет?
Цитата(kipa67 @ 19.3.2015, 16:13)

И тут я затупил, как правильно подключить...
Набросал схему подключения, люди Добрые подскажите правильно ли???
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНет конечно. Две твердотелки вообще не управляются.
Цитата(kipa67 @ 19.3.2015, 16:13)

Я просто не пойму твердотельное реле однофазное, а как оно будет работать на двух фазах.
Ну туплю вообщем!

Самой твердотелке по барабану. При условии что она на нужное напряжение расчитана (многие изначально только на 220В). Одна фаза, две фазы - та же самая синусоида только другой амплитуды.
А вот что получится в итоге при том же треугольнике надо смотреть... Зависит от метода регулирования и характеристик твердотелки. При фазном регулировании диапазон регулирования сильно сместится, да и в целом хрень получится. Ну и есть контроль нуля или нет...