Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гликолиевый контур
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Vian
Добрый день, коллеги. Заказчик хочет сделать промежуточный гликолевый контур для теплоснабжения приточек. Теплоноситель он получает из города по графику 130/70. Объект в Москве, но график ТЭЦ держит не лучшим образом. На самих приточках (2 штуки) регулирующие узлы естественно есть. И вот вопрос, нужно ли на вторичный контур ставить дополнительный регулирующий клапан с простеньким отопительным контроллером, для поддержания графика на гликоле по уличной температуре 95/60. Или рамки приточек сами справятся?
v-david
130/70 уже погодозависимый, или не так?
Vian
Ну надеюсь на местной ТЭЦ (это район Пресни), придерживается температурного графика. Свои регулируемые контуры на ИТП у них только для отопления и ГВС. В вентиляцию гонят прямой город.
Kagamine Len
Установку выключат, регулирующий клапан закроется, а вода через ТО будет напрямую сливаться из подачи в обратку, так что ответ напрашивается сам.
я бы прикрутил смесительный узел в первичный контур ТО.
awlan
Цитата(Kagamine Len @ 1.4.2015, 22:09) *
1.Установку выключат,
2.регулирующий клапан закроется,
3.а вода через ТО будет напрямую сливаться из подачи в обратку, так что ответ напрашивается сам.
4.я бы прикрутил смесительный узел в первичный контур ТО.

1. В нерабочее время, она и сама должна выключится.
2. Да, на подаче теплоносителя(теплосети).
3. При закрытом клапане, куда какая вода будет сливаться?
4. Первичный - это теплосеть? Зачем там смешение? Если со стороны приточки, то там гликоль(незамерзающий).


"На самих приточках (2 штуки) регулирующие узлы естественно есть. "
И достаточно.
Kagamine Len
Все верно, достаточно одного смесительного узла со стороны тепловой сети.
невнимательно прочитал.
coverart
Со стороны сети: фильтр - управл.кран - теплообмен. - балансовый. Ну и какой-нить шкафчик для руления управл. краном по температуре обратки по графику сетей.