Проектируем ГКНС производительностью 30 000 м3. Водоканал выставляет требование - наличие накопительно-усреднительной емкости 6000-7000 м3. (подвердить расчетом) Емкость нужна, чтоб не перегрузить КОС производительностью 15 000 м3. Плюс коофициэнт неравномерности 2,5. Т.е. что бы с ГКНС стоки перекачивались в емкость, а с емкости в очитные КОС.

Сталкивался кто нибудь с такой емкостью? Ведь размеры очень большае, а еще нужна установка насосов, для перекачивания стоков из емкости в КОС. Нигде в интернете информации или типового проекта по такой емкости не нашел.
Serg Ivanov
Для таких расходов коэффициент неравномерности не может быть 2,5 - пп.2.7. СНиП 2.04.03-85.
andrey R
Гуглите "аварийно-регулирующий резервуар (АРР)"
Например http://www.mosvodokanal.ru/forabonents/teh...tva_OAO_MVK.pdf
стр. 45-55
43X
Цитата(andrey R @ 6.4.2015, 9:38) *
Гуглите "аварийно-регулирующий резервуар (АРР)"
Например http://www.mosvodokanal.ru/forabonents/teh...tva_OAO_MVK.pdf
стр. 45-55

Спасибо, разобрался) Дело было в термине! Не "усреднительно накопительный резервуар", "аварийно-регулирующий резервуар". Про "АРР" даже в снипе четко прописано)