Всем доброго дня! Обратил внимание на расхождение в значении энтальпии R22 на линии насыщения (для паров и жидкости) в таких справочниках как:
1. Богданов С. Н., Бурцев С. И., Иванов О. П., Куприянова А. В. Холодильная техника. Кондиционирование воздуха. Свойства веществ. Справочник. Под ред. Богданова С. Н. 4-е изд., перераб. и доп. – СПб: СПбГАХПТ, 1999. – 320 с.
(http://www.twirpx.com/file/70180/)
2. 2009 ASHRAE Handbook—Fundamentals (SI)
(http://www.tmt.ugal.ro/crios/Support/CCIF/Misc/SI_F09_Ch30.pdf)
при -40С
i', кДж/кг 454,46 154.89
i'', кДж/кг 687,38 388.13
Разница, как вы заметили 300 кДж/кг. Не пойму, с чем связана такая разница.
Просто мне необходимы характеристики R407C, и тут я обнаруживаю такие разбежности. Даже не знаю, что и думать.
Уважаемые специалисты, не подскажете в чем дело?
Данные сходятся с Ashrae 2001.
Да, сходятся только Ashrae 2001 с Ashrae 2009, а вот с справочником не сходятся. Не пойму в чем дело?
лучше смотрите первоисточники типа дюпон. в справочниках ошибок всегда много.
Смотрел, dupont совпадает с ashrae. не ясно почему такая разница с нашим справочником? причем практически четко в 300 кДж/кг.
vadim999
15.7.2015, 22:11
Цитата(JonnyD @ 18.5.2015, 12:55)

Смотрел, dupont совпадает с ashrae. не ясно почему такая разница с нашим справочником? причем практически четко в 300 кДж/кг.
Различие не в "абсолютных" значениях энтальпий в "точках" диаграммы разных источников (т.е., что взято за "ноль" отсчета). Главное, что бы РАЗНИЦЫ энтальпий одних и тех же ПРОЦЕССОВ были одинаковы (и после запятой).
ЗЫ. Энтальпия - всегда только вычитание, в отличии давлений и температур, которые встречаются и как деление, да ещё в хитровыгнутой степени.