Наша организация запроектировала магазин в отдельно стоящем здании (длина 90 м, 1 этаж). В проектной документации предусмотрен один подъезд к зданию магазина со стороны последней (крайней правой) оси. Заказчика это не устроило, потребовал предусмотреть ещё один подъезд, но со стороны 1-й оси. Проблема в том, что параллельно магазину проходит магистральная теплотрасса в две нитки d=700 мм в непроходном канале. 1-й проезд получилось организовать согласно всем действующим нормам (расстояние от верха лотка до верха дорожной одежды - не менее 1 метра). В предлагаемом месте 2-го заезда расстояние от верха лотка до верха дорожной одежды составит всего 36 см.
Согласно табл. А1 приложения А (обязательное) СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" расстояние до верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий от строительных конструкций теплотрассы - 1 метр.
Появилось предложение заменить плиту перекрытия непроходного канала на более прочную. Но в этом СП никаких оговорок нет по этому поводу.
Подскажите, может, кто знает, как можно выйти из этой ситуации?
mangust225
Желание заказчика - есть закон.
Плиты "1П30-15.30" (держат нагрузку до 30 тонн) если поверх дорожной одежды проложить или что-то вроде эстакады небольшой высоты сконструировать.