Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ворота или роллеты?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Gans Mueller
Есть некая засада. Много лет назад построили пром. здание, в котором производственная часть (категория Б) и складская часть (категория В1) отделена друг от друга некой перегородкой с REI 60, сообщение - через тамбур-шлюзы без подпора воздуха, с заполнением проемов на EI60. Тогда ворота поставить не успели, сдались в эксплуатацию как-то иначе smile.gif Теперь инспектора требуют заполнить проемы как положено. Ворот всего нужно шесть штук, одни, в принципе, можно попробовать сделать откатными, а остальные - только подъемные, размеры - примерно 3х3,5, то есть, удовольствие не из дешевых. Помимо этого, надо сделать поддерживающие их металлоконструкции, а работать сваркой и болгаркой не вывезя все тысячи тонн горючей бяки (все давно работает, склад заполнен и т.д.) - небезопасно. Предлагают в качестве альтернативы рольставни (роллеты), у них несколько плюсов - меньшая высота, необходимая над проемом, меньшая масса (крепить можно без доп. рамы), меньшая цена. Но как-то смущают два момента. Минимум две рольставни будут находиться в категории Б - а электроприводов в Ex-исполнении я что-то на них не видел. Да и сертификат на EI для конструкции в целом мне так и не показали - только на сами экструдированные алюминиевые профиля, что, по моему мнению, не совсем то. Фирма-поставщик рекомендована инспекторами, стучат себя пяткой в грудь, что все сдадут и проблем не будет. А если потом сменятся инспектора - и потребуется-таки сертификат нормальный? Кто знает, есть варианты роллет, сертифицированных по огнестойкости? Где-нибудь их применяют в качестве противопожарного заполнения проема? Или нас пытаются развести на заведомо непригодное для наших условий решение?
Sindarkon
Попробуйте поспрашивать у этих товарищей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.