Hiro Nakamura
Вечер добрый.

Ситуация такая: Жилой дом, 1й этаж офисы, подземный паркинг. Застройка плотная, грубо говоря места ни для чего нет.

В проекте реализовано интересное решение: с фасада через офисную часть в две нитки воздуховоды уходят к форкамере, расположенной в паркинге. К этой форкамере подключена приточная система вентиляции паркинга, подпор в тамбур-шлюзы и система компенсации дымоудаления из автостоянки.

Есть нормативный запрет на подобное объединение?

P.S. Проект прошел экспертизу, но в заключении это решение не описано.
ИОВ
СП 60, п. 7.3.4 В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха предусматривать не следует для приточных систем общеобменной вентиляции:

а) оборудование которых не допускается размещать в одном помещении для вентиляционного оборудования согласно 7.9.11-7.9.14, 7.9.18;

б) и для систем приточной противодымной вентиляции.

В пределах одного пожарного отсека общие приемные устройства наружного воздуха допускается предусматривать для систем приточной общеобменной вентиляции (кроме систем, обслуживающих помещения категорий А, Б и В1, склады категорий А, Б, В1 и В2, а также помещения с оборудованием систем местных отсосов взрывоопасных смесей и систем по 7.2.13) и для систем приточной противодымной вентиляции при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах приточных систем общеобменной вентиляции в местах пересечения ими ограждающих конструкций помещения для вентиляционного оборудования с пределом огнестойкости не менее REI 150.

Если парковка В1 или В2 (довольно часто так), то нельзя
Hiro Nakamura
Большое спасибо.
Hiro Nakamura
Цитата
Если парковка В1 или В2 (довольно часто так), то нельзя


А почему В2 нельзя?? Вы что парковку к складам относите?
ИОВ
Цитата(Hiro Nakamura @ 27.5.2015, 9:28) *
А почему В2 нельзя?? Вы что парковку к складам относите?

Это не я, bestbook.gif а действующие нормы:
СП 113.13330.2012
Цитата
6.1.1 ...
В автостоянках требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.