Ordinary4848
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Проект наружных сетей водоснабжения и канализации для мини-поселка в Новом Уренгое. Согласно геологии "многолетнемерзлые грунты на исследуемом участке не встречены. Мерзлотные инженерно-геологические процессы носят сезонный характер." Прокладываем водопровод на 0,5 ниже глубины промерзания (с ней тоже большой вопрос - в отчете не представлена, а рассчитать ее обычным способом не совсем верно - получается 3,6 м). Спутников нет. Для нужд наружного пожаротушения нужен 1 пожарный гидрант. Но.. Максималная высота гидранта по ГОСТу 3,5 м. Что делать в таком случае? Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.
Ferdipendoz
Ну поднимитесь в колодце отводами. Надо будет в строительной части колодца предусмотреть опору. Естественно, утеплённая двойная крышка
Ferdipendoz
Мы проектировали в Новом Уренгое РНУ, я припоминаю там 3,5 метра - сезонное оттаивание )))) Мощность мерзлоты - свыше 25 метров
nagger
Исключительно справочно: http://www.inen.ru/index.php?category_id=2...product_id=7570 - поз. 9-12.