Помогите пожалуйста народ. На нормативы по этой теме никак выйти не могу. Мне заказчик поставил задачу рассчитать время образование смертельной для человека концентрации газа в случае полного разрыва газопровода в цехе. В роли газа пропан-бутановая смесь. расход известен. Объем помещения тоже. Средняя смертельная концентрация для человека в воздухе для газов 4-го класса опасности 50000 мг/м3. Воздухообмен 4 кратный в цехе.
Я пришел к вот этому выводу что время t= (Vп*Cг*10^-6)/(плотность * Qгаза)
Где то пишут что природного газа в 25% от объема помещения будет для человека смертельной. Только у меня пропан бутановая смесь.
Пожалуйста! Если есть какие нибудь нормативы могли бы дать мне наводку. Или если моя формула неправильно (что вполне может быть. ведя я не учитываю перепад давления и температуры. Там расход газа смешной - 0,133 м3/с) и вы можете исправить ее был бы признателен.