Прошу помощи с трактовкой пунктов НТД и общими решениями.
Ситуация такая: подвал с помещениями с постоянным пребыванием людей, с пустыми и складскими помещениями, есть лифт с тамбур-шлюзом и две лестничные клетки с тамбур-шлюзами. длина коридора 102 м прямой участок + 13 м поворот. Площадь помещений 750 м2. Эскиз накидал за 2 минуты, прилагаю.
СП 7.13130.2013:
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-тиводымной вентиляции следует предусматривать:
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных эта-жей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из по-мещений с постоянным пребыванием людей;
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- многофункциональных;
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных кате-горий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных эта-жей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из по-мещений с постоянным пребыванием людей;
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- многофункциональных;
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных кате-горий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
1. На какой из пунктов мне сослаться при обосновании устройства вытяжной противодымной вентиляции? Ведь и там и там я прохожу.
2. Все помещения у меня категории В, ничего сильно-горючего там не нет, только различное мед. оборудование (металл, стекло), и пару столов может быть. Только вызывает сомнения архив. 200м2 - это общая площадь всех помещений или каждого из многих?
Нужно ли учитывать площадь пустых помещений? Если это общая площадь, то мне придется устраивать 4 системы??
Цитата
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструк-ции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продук-тов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:
а) для каждого коридора длиной не более 60 м – в соответствии с под-пунктами «а» – «г» пункта 7.2;
7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные уст-ройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна со-ставлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
а) для каждого коридора длиной не более 60 м – в соответствии с под-пунктами «а» – «г» пункта 7.2;
7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные уст-ройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна со-ставлять:
- не более 45 м при прямолинейной конфигурации коридора;
- не более 30 м при угловой конфигурации коридора;
3. У меня длина коридора получается 115 м. Я так понимаю, я должен рассчитать расход продуктов горения на две зоны
по 60 м и распределить их на 4 дымоприемных устройства, каждое из которых обслуживает по 30 м коридора. Шахту поставлю примерно в центре с двумя клапанами дымоудаления (по одному на 2 дымоприемных). Если я в чем-то ошибаюсь, пожалуйста, исправьте меня.
Цитата
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими мате-риалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Допускается выброс продуктов горения:
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной сте-ны) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скоро-сти выброса не менее 20 м/с;
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими мате-риалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия или без такой защиты при установке вентиляторов крышного типа с вертикальным выбросом. Допускается выброс продуктов горения:
- через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной сте-ны) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скоро-сти выброса не менее 20 м/с;
4. То есть, если я хочу поднять шахту по фасаду и сделать выброс на крыше, то на фасаде не должно быть окон на расстоянии 5м?
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3;
е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей.
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий раз-личного назначения;
п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3;
е) в тамбур-шлюзы при внутренних открытых лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из цокольного этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы, из цокольного этажа с коридорами без естественного проветривания, а также из подвального или подземных этажей.
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий раз-личного назначения;
п) в тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при выходах из лифтов в цокольные, подвальные, подземные этажи зданий различного назначения;
5. Лестничные клетки такие: на подвальном этаже есть тамбур-шлюз, а на первом этаже его нет. И куда их отнеси, к Н2 или Н3?
Я не могу четко разделить эти пункты и не совсем понимаю куда нужен подпор. Пока я остановился на том, что нужно подать только в тамбур-шлюзы на подвальном этаже. Все ли верно?
6. И еще, в тамбур-шлюз справа есть дверь из помещения с постоянным пребыванием людей, как это отразится на проекте?