Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Очистные сооружения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
STELET
Добрый день, уважаемые Специалисты.
Имеются очистные сооружения от производственного процесса.
Для достижения требуемого воды добавляется щелоч и кислота при помощи дозировочных насосов.
Сами реагенты находятся в резервуарах объемом примерно 1 м3 и располагаются
в общем зале очистных сооруний.
Вопрос:
Допустимо ли располагать резервуары с реагентами в общем зале при условиии организации местных отсосов?

Или все таки нужно выгородить для них отдельное помещение с организацией требуемых параметров по воздухообмену и температуре?

Логично кажется выгородить реагенты и забыть про них, но хочется сэкономить и отделаться только местными отсосами.
MEX-74
Если общее помещение надо температуру и влажность соблюдать как для реагентного хозяйства +20.
andrey R
Исходя из здравого смысла... по кубу щелочи и кислоты - это уже не реагентное хозяйство, а склад реагентов, причем опасных. Концентрации какие? Прям товарную кислоту дозируете, или как?
nick2
Цитата(STELET @ 18.6.2015, 12:00) *
Сами реагенты находятся в резервуарах объемом примерно 1 м3 и располагаются в общем зале очистных сооруний.

насколько рядом они стоят? вот как попадет одно к другому в гости, классный урок химии получится smile.gif
откуда в резервуары попадает исходный объем реагента?
местные отсосы - обязательно.
отгораживать - нет смысла. достаточно нанести предупреждающие знаки-надписи на емкости и трубопроводы
в зале находятся специально обученный, прошедший инструктаж, персонал. они знают, куда и как можно лезть, используя меры защиты. другим там делать нечего, либо только в сопровождении "взрослых".

вот место хранения исходного (концентрированного) продукта надо обустроить по всем правилам.
STELET
Цитата(andrey R @ 18.6.2015, 18:02) *
Концентрации какие? Прям товарную кислоту дозируете, или как?


По технологии концентрация 35%. Заказчик говорит что не разбавляет rolleyes.gif

Цитата(nick2 @ 19.6.2015, 7:12) *
насколько рядом они стоят? вот как попадет одно к другому в гости, классный урок химии получится smile.gif
откуда в резервуары попадает исходный объем реагента?
местные отсосы - обязательно.
отгораживать - нет смысла. достаточно нанести предупреждающие знаки-надписи на емкости и трубопроводы
в зале находятся специально обученный, прошедший инструктаж, персонал. они знают, куда и как можно лезть, используя меры защиты. другим там делать нечего, либо только в сопровождении "взрослых".

вот место хранения исходного (концентрированного) продукта надо обустроить по всем правилам.


1. Прямо в корпусе с технологическим оборудование. Соблюдены расстояния для прохода.
2. Кислота и щелоч попадает в трубопровода а там и в отстойные резервуары при помощи дозировочных насосов.
Подают ИЛИ кислоту ИЛИ щелоч в зависимости от показателей воды.
Сами резервуары с реагентами меняються при помощи ручного тельфера.
3. То что обученный персонал и местные отсосы это понятно. Как быть в аварийной ситуации - в случае утечек, проливов и разливов?

Цитата(MEX-74 @ 18.6.2015, 16:25) *
Если общее помещение надо температуру и влажность соблюдать как для реагентного хозяйства +20.


Тут проблем нет. Температура и влажность соблюдается.
nick2
Цитата(STELET @ 19.6.2015, 18:26) *
3. То что обученный персонал и местные отсосы это понятно. Как быть в аварийной ситуации - в случае утечек, проливов и разливов?.

инструкция по действиям в аварийных ситуациях.
сбор разлитых кислот-щелочей это стандартные процедуры. поройтесь в тырнете.
здесь на форуме не раз поминались ванны и аварийные души, для спасения людей от химических ожогов. может по требованиям и вам потребуются. тут не силен, не использовал ни разу.
STELET
Наверно тему можно закрывать. Всем спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.