fantom1
Добрый день . Вот такая ситуация На объекте коттеджа была выполнена система aquatherm black system (пластиковые регистры по которым подается охлажденная вода) для кондиционирования помещений. Через три недели эксплуатации в местах водосточных воронок на белых потолках внутри начала капать влага. Дождей не было. Кровельная конструкция следующая идем сверху : ПВХ мембрана, 300 мм минваты ROCKWOOL паробарьер уклонообраз. стяжка и жб плита, далее 120 мм воздушная прослойка, регистры aquatherm black system и гипсокартонный потолок.
Температура внутри 21-22 С влажность 40-50 проц. температура снаружи на поверх .мембраны от 35 до 47 С когда прямое солнце. Вскрыли кровлю в местах воронок, флюгарки и в 2 м от воронки. Нижний слой утеплителя бьл влажный и под паробарьером было немного жидкости.

Заказчик обвиняет в том, что образуется зона конденсации на плите и в нижнем слое утеплителя и требует решений. (При этом в рекомендациях aquatherm black system отсутсвует дополнительная рекомендация по устройуству доп. изоляции между регистрами и плитой.)

Вопрос возможна ли при вышеуказанных условиях образование конденсата в такой конструкции, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
Методы решения, которые предлагаются: установить дополинительные флюгарки с механической вентиляцией , в нижней точки плиты выполнить кондесатоотводчики
alex1870
1.Мембрану к утеплителю не той стороной поставили (или вообще не тот тип - не парозащита)
2. В слое мембраны не должно быть дырок через которую проходит пар (влажный теплый воздух) изнутри и конденсируется в утеплителе
3. В утеплителе не должны проходить "голые" воздуховоды с поверхности которых тоже конденсируется влага
4.Сверху утеплителя тоже должна лежать паро-влагозащитная мембрана соответствующей стороной
5. Сверху и снизу утеплителя должны быть вентилируемые зазоры
fantom1
К сожалению (или счастью) конструкцию кровли собрали правильно (четко по проекту), единственное что в утеплителе нет вент проходов (п.5 комментариев) при этом 2 года с кровлей проблем не было, а когда включили подвесные потолки на холод потек конденсат в очень жаркую погоду (+35 и выше на улице) . Лечить планируем флюгарками с заполнением керамзитом и флюгарками с мех. вентиляцией