Добрый день . Вот такая ситуация На объекте коттеджа была выполнена система aquatherm black system (пластиковые регистры по которым подается охлажденная вода) для кондиционирования помещений. Через три недели эксплуатации в местах водосточных воронок на белых потолках внутри начала капать влага. Дождей не было. Кровельная конструкция следующая идем сверху : ПВХ мембрана, 300 мм минваты ROCKWOOL паробарьер уклонообраз. стяжка и жб плита, далее 120 мм воздушная прослойка, регистры aquatherm black system и гипсокартонный потолок.
Температура внутри 21-22 С влажность 40-50 проц. температура снаружи на поверх .мембраны от 35 до 47 С когда прямое солнце. Вскрыли кровлю в местах воронок, флюгарки и в 2 м от воронки. Нижний слой утеплителя бьл влажный и под паробарьером было немного жидкости.
Заказчик обвиняет в том, что образуется зона конденсации на плите и в нижнем слое утеплителя и требует решений. (При этом в рекомендациях aquatherm black system отсутсвует дополнительная рекомендация по устройуству доп. изоляции между регистрами и плитой.)
Вопрос возможна ли при вышеуказанных условиях образование конденсата в такой конструкции, возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
Методы решения, которые предлагаются: установить дополинительные флюгарки с механической вентиляцией , в нижней точки плиты выполнить кондесатоотводчики