23.6.2015, 23:12
Принимаю замечания
что за магаз? Расчетная проходимость, тепловыделения от оборудования?
uzavijalov
24.6.2015, 13:01
54х20м3/ч;12х60м3/ч магазин
20х20м3/ч;4х60м3/ч аптека
считаем, теплопоступления от оборудования торговых залов компенсируются выделениями холодильных ларей и шкафов. Выделения тепла от холодильного оборудования происходят в зал.
doktor-5
24.6.2015, 17:50
Посмотрел бегло и заметил несколько ошибок в схемах смесительных узлах.
И еще на схема системы отопления нет необходимости дублировать диаметры труб
если диаметр не изменяется, обозначают только там где труба меняет диаметр, т.е. разу после перехода.
На планах нет необходимости расписывать тех. характеристики оборудования для этого есть таблица
в общих данных где указаны все характеристики оборудования а на плане достаточно только указать название системы.
Anatoliy_Valerevich
26.6.2015, 8:48
В 2015 году рисование палочками смотрится уже как-то странно
uzavijalov
26.6.2015, 13:26
тех характеристики на планах остаются после задания электрикам и АОВ, хуже не будет. И монтажерам понятнее.
в остальном принял к сведению.
Народ!