Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Восстановление футеровки котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Silenoz
Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблемка при обслуживании котла. Сосбтвенно котел Buderus SK725, частично осыпалась футеровка передней створки котла. О восстановлении футеровки имею только теоретическое представление, пока что. Подскажите, что покупать, какую смесь, с чем смешивать. А то я уже запутался в этих шамотах, мертелях, глинах. Спасибо заранее!
Лыткин
Цитата(Silenoz @ 16.7.2015, 15:23) *
Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблемка при обслуживании котла. Сосбтвенно котел Buderus SK725, частично осыпалась футеровка передней створки котла. О восстановлении футеровки имею только теоретическое представление, пока что. Подскажите, что покупать, какую смесь, с чем смешивать. А то я уже запутался в этих шамотах, мертелях, глинах. Спасибо заранее!

Галиев. АУ! Вы где?
tiptop
Цитата(Silenoz @ 16.7.2015, 15:23) *
Подскажите, что покупать, какую смесь, с чем смешивать. А то я уже запутался в этих шамотах, мертелях, глинах.


smile.gif

Цитата
многие компании сами, с помощью «подручных» средств, начинают футеровать данную крышку. Как показывает практика – данная операция приносит краткосрочный и не должный эффект



Silenoz
Цитата(tiptop @ 16.7.2015, 15:58) *
smile.gif


Ваши улыбки, конечно, к месту. Т.к. в прошлом году уже выполнялись работы по восстановлению данной футеровки. Вскрытие котла в этом году подтвердило Вашу цитату. Именно поэтому, я хотел бы узнать, что же делать, чтобы продлить хоть немного жизненный цикл футеровки, своими силами.
Лыткин
Цитата(Silenoz @ 17.7.2015, 7:06) *
Ваши улыбки, конечно, к месту. Т.к. в прошлом году уже выполнялись работы по восстановлению данной футеровки. Вскрытие котла в этом году подтвердило Вашу цитату. Именно поэтому, я хотел бы узнать, что же делать, чтобы продлить хоть немного жизненный цикл футеровки, своими силами.

В этом и заключается МИНУС импортного оборудования. Например: стоимость запасного топливного насоса почти равна стоимости всей горелки. При ремонте своими силами, Вы не сможете соблюдать импортную технологию, т.к. её просто НЕТ. Т.е. покупка импортных материалов и оборудования ещё не гарантирует качество ремонта (увы).
пананан
Сами в свое время столкнулись с похожей проблемой. Производители котлов ничего не стали подсказывать(большая страшная тайна). Поэтому у нас получилось - огнеупорный мат и замена его после каждого отопительного сезона
Галиев
Цитата(Лыткин @ 16.7.2015, 15:43) *
Галиев. АУ! Вы где?

Ась?! Э-э, кхе-кхе (...-ой!). Да здеся, здеся.
По теме - как бы я поступил при подобных оказиях:
1. Разделка образовавшейся каверны до металла дверцы, приварить к дверце арматуру на которую накидать огнеупорный бетон. Состав бетона сказать сразу не могу, поднимайте справочники по обмуровке котлов. Рабочая температура бетона равна Т горения природного газа. Бетон не свяжется со старым и будет держаться лишь на арматуре, которая со временем тоже прогорит. Такая заплата может проработать какое то время.

2. Более сложный вариант - изготовить соответствующую матрицу, взяв за образец существующую фурму, и по ней залить новый блок, замоноличенный с металлом фронтальной двери, там наверняка будут анкерные крючья.

Сам бы сделал по первому варианту.

Было - работал с котлами Нижегородского Машиностроительного завода, когда их конверсия мучила, так все дверцы котлов были водоохлаждаемые, на спецательных, оригинальных петлях. И никакого, поверженного опаданию огнеупорного бетония.


Silenoz
Футеровка держится на металических арматурах (заводских). Что если зацепить за эти арматуры проволку, которая будет служить основанием, и на нее нанести уже огнеупорную смесь. В любом случае такая футеровка не продержиться дольше одного сезона.
Галиев
Цитата(Silenoz @ 20.7.2015, 7:17) *
Футеровка держится на металических арматурах (заводских). Что если зацепить за эти арматуры проволку, которая будет служить основанием, и на нее нанести уже огнеупорную смесь. В любом случае такая футеровка не продержиться дольше одного сезона.

Об этом и речь, проволоку рекомендую нихромовую, двойку-тройку. Состав огнеупорного бетона ищите в справочниках по обмуровке.
Silenoz
Цитата(Галиев @ 20.7.2015, 15:09) *
Об этом и речь, проволоку рекомендую нихромовую, двойку-тройку. Состав огнеупорного бетона ищите в справочниках по обмуровке.

Спасибо, нашел в справочнике Роддатиса состав на футеровку. Дам отчет о восстановлении.
DenSmorgunov
Цитата(Silenoz @ 16.7.2015, 15:23) *
Доброго времени суток, коллеги! Возникла проблемка при обслуживании котла. Сосбтвенно котел Buderus SK725, частично осыпалась футеровка передней створки котла. О восстановлении футеровки имею только теоретическое представление, пока что. Подскажите, что покупать, какую смесь, с чем смешивать. А то я уже запутался в этих шамотах, мертелях, глинах. Спасибо заранее!

Галиев вам подсказал с привариванием арматуры и заливкой прочного бетона, но это уже фанатизм какой-то, хотя сработает. Не пробовали в сервис будеруса обратиться?