Цитата(Лыткин @ 16.7.2015, 15:43)

Галиев. АУ! Вы где?
Ась?! Э-э, кхе-кхе (...-ой!). Да здеся, здеся.
По теме - как бы я поступил при подобных оказиях:
1. Разделка образовавшейся каверны до металла дверцы, приварить к дверце арматуру на которую накидать огнеупорный бетон. Состав бетона сказать сразу не могу, поднимайте справочники по обмуровке котлов. Рабочая температура бетона равна Т горения природного газа. Бетон не свяжется со старым и будет держаться лишь на арматуре, которая со временем тоже прогорит. Такая заплата может проработать какое то время.
2. Более сложный вариант - изготовить соответствующую матрицу, взяв за образец существующую фурму, и по ней залить новый блок, замоноличенный с металлом фронтальной двери, там наверняка будут анкерные крючья.
Сам бы сделал по первому варианту.
Было - работал с котлами Нижегородского Машиностроительного завода, когда их конверсия мучила, так все дверцы котлов были водоохлаждаемые, на спецательных, оригинальных петлях. И никакого, поверженного опаданию огнеупорного бетония.