Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dimka090909
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой должна быть глубина заложения утепленных труб для холодного водоснабжения? Трубы Uponor Ecoflex. Понятно что для неутепленных = гл.промерзания + 0,5 от низа трубы, а вот для утепленных не ясно.
fantomas_1954
Такая же глубина, как и для неутепленных должна быть. Если в здании не будет водоразбора недельку (офис, например, новогодние праздники наступили и на улице мороз -30), то ваша утепленная труба замерзнет за милую душу...)) утеплять холодную трубу равноценно утеплению покойника- теплее он не станет 100%
fantomas_1954
PS: а если Вам так не хочется глубоко закапывать эти трубы, то я бы применил Uponor Supra Plus с кабелем и на период отсутствия водоразбора включал бы электрообогрев