Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка сильфонного компенсатора при надземной прокладке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alenchik2022
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня прокладка сетей ГВС (Т3 -65град, Т4-55град) давление 6кгс-см2 в Т3(диам. 159мм), и 3кгс/см2 в Т4 (диам.108мм). Вопрос: участок длиной 56м в непроходном канале, для компенсации температурных удлинений хочу поставить сильфонный компенсатор, но не могу определиться в каком же месте. в разных источниках пишут, что компенсатор устанавливают на расстоянии 2Д-4Д от неподвижки. Подскажите как все-таки правильно будет, или может как и при бесканальной прокладке посередине участка можно?
Shiling
Цитата(alenchik2022 @ 30.7.2015, 23:01) *
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, у меня прокладка сетей ГВС (Т3 -65град, Т4-55град) давление 6кгс-см2 в Т3(диам. 159мм), и 3кгс/см2 в Т4 (диам.108мм). Вопрос: участок длиной 56м в непроходном канале, для компенсации температурных удлинений хочу поставить сильфонный компенсатор, но не могу определиться в каком же месте. в разных источниках пишут, что компенсатор устанавливают на расстоянии 2Д-4Д от неподвижки. Подскажите как все-таки правильно будет, или может как и при бесканальной прокладке посередине участка можно?

Схему покажите. Укажите где какие защемления, неподвижные опоры , входы в здание. Все индивидуально определяется

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.