Доброго дня.
Столкнулись с нестыковкой СНиП 41-02-2003 и СНиП 41-03-2003, а именно по расчетной температуре теплоносителя.
Если СНиП 41-02-2003 пишется, что:
11.7 При определении тепловых потерь трубопроводами расчетная температура теплоносителя принимается для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей:
при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулировании — максимальная температура теплоносителя;
при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании — среднегодовая температура теплоносителя 110 °С при температурном графике регулирования 180—70 °С, 90 °С при 150—70 °С, 65 °С при 130—70 °С и 55 °С при 95—70 °С. Среднегодовая температура для обратных теплопроводов водяных тепловых сетей принимается 50 °С.
То в СНиП 41-03-2003 на 10 °С выше:
6.1.6 Расчетную температуру теплоносителя технологического оборудования и трубопроводов следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя принимают:
а) для водяных тепловых сетей:
для подающего трубопровода при постоянной температуре сетевой воды и количественном регулировании — максимальную температуру теплоносителя;
для подающего трубопровода при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании — в соответствии с таблицей 15;
для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей — 50 С;
Таблица 15
Температурные режимы водяных тепловых сетей, °С 95-70 150-70 180-70
Расчетная температура теплоносителя tw, °С 65 90 110
То есть разница при температурном графике 95-70 °С ровно 10 °С.
Где правда?