oksi1686
Подскажите, есть какой-нибудь норматив, что можно устанавливать пожарный резервуар для АУПТ из пластика внутри здания (подземная автостоянка)?
Водяной
А вы уверены,что пластиковый резервуар можно наполнить водой в не обсыпке земляной?
BTS
В СП5 нет ни слова о материале баков для воды. Стальные для воды ставил в зданиях неоднократно, небольшие пластиковые приходилось ставить для пенообразователя.
По идее, никакого криминала не будет,если поставить пластиковые для воды. Просто конструкция должна быть надёжной.
RID
Подскажите. Нужно ли устанавливать прибор учета холодной воды на пожарный резервуар? и Почему если да
oksi1686
спасибо