Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: контрольная топка котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
zheka77
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать норму расхода котельного топлива при проведении контрольной топки котельной в течении 72 часов ?
Лыткин
Цитата(zheka77 @ 3.9.2015, 9:26) *
Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать норму расхода котельного топлива при проведении контрольной топки котельной в течении 72 часов ?

Для подсчёта удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепла, можно воспользоваться след. формулой: b топл. = 10^6/Qнр*КПД к кг топлива/Гкал выработанного тепла.