Воздуховод общеобменной вытяжки пересекает наружную ограждающую конструкцию и выходит на улицу. Заказчик настаивает на установке огнезадерживающего клапана при пересечении наружной стены.
Как доказать, что он там не нужен? на что сослаться?
Composter
1)клапан без огнезащиты для воздуховода не ставится. огнезащита воздуховодов прокладываемых по улице не нормируется
2)установка клапанов для вентиляции прописывается в сп 7 п6.10 пусть попробует там найти либо на картинках в рнп авок начиная с 34 страницы