Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прямой и обратный баланс
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Общие вопросы проектирования и строительства
intoxicoz
Всем доброго времени суток!
Вопросы к специалистам по наладке котлов:
Почему для определения КПД котла используется только метод обратного баланса?
Чем прямой баланс не угодил?
Откуда берутся данные по КПД, с которыми сравнивают результаты испытаний?
WRybkin
Цитата(intoxicoz @ 8.9.2015, 15:37) *
Всем доброго времени суток!
Вопросы к специалистам по наладке котлов:
Почему для определения КПД котла используется только метод обратного баланса?
Чем прямой баланс не угодил?
Откуда берутся данные по КПД, с которыми сравнивают результаты испытаний?

Из опыта общения с теплотехниками давным давно усвоил, что метод обратного баланса используется только тогда, когда нет средств измерения произведённой котлом продукции, то есть всегда. Хотя последние годы-десятилетия в котельных появились теплосчётчики и можно от обратного баланса отказаться.
tiptop
Цитата(intoxicoz @ 8.9.2015, 14:37) *
Чем прямой баланс не угодил?

Определение кпд котла по обратному балансу всегда считалось более точным.
Если говорить о природном газе, то Приложение 7 к Приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 требовало наличия в методике "Расчёта прямого и обратного теплового балансов оборудования и отдельных их статей".

Цитата(WRybkin @ 10.9.2015, 7:51) *
Хотя последние годы-десятилетия в котельных появились теплосчётчики и можно от обратного баланса отказаться.

Теплосчётчики здесь не при чём - их устанавливают для всей котельной, а не для котла.
WRybkin
Цитата(tiptop @ 10.9.2015, 9:16) *
Теплосчётчики здесь не при чём - их устанавливают для всей котельной, а не для котла.

Газовые счётчики тоже на котлы мало кто ставит. Если в котельной котёл в работе один, то всё тепло и весь газ его.
Про то, что метод обратного баланса точнее - и согласен, и не согласен. Часто кпд котлов по методу обратного баланса одинаков, а персонал говорит, что один котёл даёт тепла больше, чем другой. В методике много допущений, которые иногда соблюдаются, а иногда значительно повышают кпд. Но он всегда будет меньше 100%. А методом прямого баланса при врущих приборах можно получить хоть 200%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.