Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор БКТП и ДЭС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
newrafael2015
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР оставить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
HasBolla

поройте сайт шнайдер-електрик. там среди материалов есть чертежи в dwg разных АВР-ов с спецификациями. В общем и у легранда и у шнайдера полно готовых решений по вашей задаче. Позвоните в представительства. Да и у других есть, просто чаще с этими общаюсь.
newrafael2015
Поправка
2 категории( насосная станция для пожаротушения)
newrafael2015
Поправка
2 категории( насосная станция для пожаротушения)

Цитата(HasBolla @ 17.9.2015, 16:13) *
поройте сайт шнайдер-електрик. там среди материалов есть чертежи в dwg разных АВР-ов с спецификациями. В общем и у легранда и у шнайдера полно готовых решений по вашей задаче. Позвоните в представительства. Да и у других есть, просто чаще с этими общаюсь.

Спасибо)))
manjey73
насоснаяя станция пожаротушения в принципе не может быть потребителем 2-й категории.
2-ая категория это 2 ввода с ручным переключением.
newrafael2015
Цитата(manjey73 @ 17.9.2015, 16:46) *
насоснаяя станция пожаротушения в принципе не может быть потребителем 2-й категории.
2-ая категория это 2 ввода с ручным переключением.

Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории(Есть насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР составить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
manjey73
не пойму, что вы хотите почитать ?

Вам нужна трансформаторная подстанция на 428 кВт и ДГУ на ту же мощность.
Обращаетесь в энергосбытовую организацию вашей местности, получаете тех условия и вперед и с песней, скорее всего вас попросят купить более мощную. А вот ДГУ это уже чисто ваше, обращаетесь в ростехнадзор кроме энергосбытовой опять же за техусловиями установки в определенном месте ДГУ.

собираете много шуршащих бумажек на решение вопросов, покупку оборудования и т.д.
АВР там примитивный, если ДГУ со своими мозгами, то он сам запустится и АВР на него перейдет, при появлении сети вернется на сеть. Можете ДГУ с АВР заказать сразу.

Все сложности тут в оформлении, так как вам будут подводить высокое на вашу бктп....

Если два ввода 0,4 кВ + ДГУ а нагрузка одна то тоже не сильно сложно....
Бобик
Если есть тех условия. Можем и запроектировать и/или поставить и/или наладить обращайтесь. только не БКТП а КТПК (в контейнере)? на такую мощность всё в одном контейнере можно (rozhkov@ros-energy.ru).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.