Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Элеватор. Убрали сопло но оставили гильзу.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
valexs
Установили АИТП , убрали сопла элеваторов ,но не убрали гильзы . Сильно ли заужает гильза диаметр? Боюсь сопротивление будет для насоса.
Может не гильза называется,но имею в виду ,то во что сопло вставляется.
awlan
Эта "штука" называется стакан, её надо убрать.
И не забыть заглушить подсос элеватора.
испытатель
Если АИТП установили на базе ИТП с несколькими элеваторными узлами, а узел смешения один - нужно элеваторы заблиновать и установить новые сопла, обеспечивающие расчетные расходы по каждому элеваторному узлу, обеспечиваемые возможностями циркуляционного насоса. Обычно так делаем. Включаем по одному элеваторному узлу и по теплосчетчику проверяем расходы. Если не бьются - корректируем сопла. А вставки сопел имеют относительно высокую пропускную способность.
HeatServ
Цитата(valexs @ 28.9.2015, 14:01) *
Установили АИТП , убрали сопла элеваторов ,но не убрали гильзы . Сильно ли заужает гильза диаметр? Боюсь сопротивление будет для насоса.
Может не гильза называется,но имею в виду ,то во что сопло вставляется.
АИТП сам где был установлен? На вводе перед несколькими элеваторными узлами? У нас есть схема, где АИТП с повышающим насосом работает на группу из 12 элеваторов, отлично себя зарекомендовала, просто пуленепробиваемая схема, мы даже не знаем сколько раз там пропадало электропитание, всё само крутится-вертится.
valexs
Да АИТП до всех элеваторов .За эл.энергию не боюсь,поставил безперебойник. Хорошо что стаканы не мешают,а то забезпокоился.
Запустим и потом расход подрегулируем задвижками перед элеваторами,а в следующем году поставим регуляторы расхода.
HeatServ
Цитата(valexs @ 1.10.2015, 15:22) *
Да АИТП до всех элеваторов .За эл.энергию не боюсь,поставил безперебойник. Хорошо что стаканы не мешают,а то забезпокоился.
Запустим и потом расход подрегулируем задвижками перед элеваторами,а в следующем году поставим регуляторы расхода.
Тогда и подмесы надо глушить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.