Полная версия этой страницы: Дыхательные патрубки для резервуара оборотной воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
shuma
Уважаемые коллеги! Помогите соориентироваться. Существует подземный ж/б резервуар объемом 3900м2. Служит в качестве насосной оборотной воды с погружными насосами общей производительностью 46000 м3/ч. Каким образом посчитать пропускную способность дыхательной трубы во избежания вакуума/изб. давления при сливе/наливе. Ориентир был на ПБ 03-605-03 п.8.2. Сумашедший получается расход воздуха, но ведь и подача/откачка 46000 м3/ч. Применять типовые решения для наших подземных ж/б резервуаров насколько верно?
Serg Ivanov
Цитата(shuma @ 12.10.2015, 11:06) *
Уважаемые коллеги! Помогите соориентироваться. Существует подземный ж/б резервуар объемом 3900м2. Служит в качестве насосной оборотной воды с погружными насосами общей производительностью 46000 м3/ч. Каким образом посчитать пропускную способность дыхательной трубы во избежания вакуума/изб. давления при сливе/наливе. Ориентир был на ПБ 03-605-03 п.8.2. Сумашедший получается расход воздуха, но ведь и подача/откачка 46000 м3/ч. Применять типовые решения для наших подземных ж/б резервуаров насколько верно?

Куда подача и откуда приток если это оборотная система? У Вас уровень воды практически не должен меняться. Разберитесь, а то смеяться будут..
shuma
поняла ваши сомнения. действительно система оборота закрытая: сколько пришло- столько ушло. ход уровня 0,7м предусмотрен между нормальным и минимальным уровнем. Существует только пополнение из В3 и отвод продувки. Взять расход В3 на заполнение/пополнение? смеяться будут - да....
MEX-74
Насколько я помню у разработчиков раздела ОВ есть нормативы насколько должно падать давление воздуха резервуаров относительно атмосферного.
Spok_only
Цитата(MEX-74 @ 11.1.2016, 16:19) *
Насколько я помню у разработчиков раздела ОВ есть нормативы насколько должно падать давление воздуха резервуаров относительно атмосферного.

СП 31.13330

MEX-74
Тут еще что то с объемами напутано, точно 3900м2 или все таки м3?
погружные насосы общей производительностью 46000м3/ч... Трудно представить такой оборотный цикл.
Помню, на довольно таки нехилую МНЛЗ было 2000м3/ч
PWW
Цитата(Spok_only @ 11.1.2016, 17:01) *
СП 31.13330

ОВ шники здесь помогут только минимальный диаметром патрубка, для пропуска избытка воздуха по скорости подачи воды в резервуар и и его пропуска в резервуар при зарборе воды. Ограничивается это 5-7 м/с. Чтоб не свистел.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.