Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГОСТ на трубы из чугуна для напорного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Lidenkoff
Доброго времени суток господа и дамы!))
Малый опыт работы со старыми сетями наружного водопровода, имеющего чеканные соединения, привел меня к Вам)))
При реконструкции сети наружного водопровода из чугуна столкнулись с небольшой проблемой. При замене запорной арматуры и установке новых задвижек произошла нестыковка труб. Поясню. Водопровод 1948 года постройки, жив и еще столько же простоит, поразительная толщина стенки и чистота трубы. На фланцах болты с 4-х гранной головкой. Соединяя старую трубу и новый патрубок ПФГ диаметром 250 мм, получается так, что муфта ДРК с диапазоном 272-289 для трубы Ду 250 мм со стороны нового трубопровода сидит плотно, а со стороны существующего трубопровода имеет зазор 5 мм. Внешней коррозии нет, ее можно исключить. Но ДРК 244-276 на старую трубу подходит. Этот тип ДРК встречается реже. ГОСТ на чугунные трубы есть 1961 года, 1969 года. А раньше какие нормативы были?
Подскажите как не ошибиться при выборе муфт ДРК для труб Ду-150, 200 и 250. С наружи они имеют не совсем ГОСТовский диаметр. Муфты не дешево стоят.
lexa00
Не ошибиться можно только замером существующей трубы по факту.
Мы использовали муфты AVK при врезке в старый чугунный водопровод.
Lidenkoff
Спасибо друг! Полагаю, что между желанием сэкономить и выбором этих муфт нужно остановиться на втором. Купив муфты IDRA потратили деньги и время, они не подошли. Благо это происходило до меня и такой лаж мне лично удалось избежать. 8 муфт ДРК просто не подошли))))
idemin
Сравните с размерами ПФРК, а вообще мы ещё с СССР делали самодельные, сварные из толстостенной стальной трубы, уплотнитель тех. пластина ТМКЩ 50 мм.
Теперь делаем для собственных нужд из ПНД. Немного громоздко, но надёжно!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.