pash_a
Теплоснабжение поселка идет от цтп, в этом году 2 дома и школу подключили к котельной,тем самым сняв нагрузку. Могло ли это повлиять на перепад температуры на элеваторах? Сейчас перепад составляет 12-17 градусов на всех домах, температурный график цтп 95/70.В прошлый год было меньше 10. Ресурсники утверждают , что перепад температуры на элеваторе из за того что дома разбалансированны. летом небыло никаких работ со стояками, и вентилями на них. Где искать причину, в домах, или в сетях. Вот например параметры на элеваторе одного из домов Т1=60,Т21=50, Т3 =39,Р1=5,45, Р21=4,1, Р3=39.( правда сдесь сапог прижат( единственный дом где есть задвижка на сапоге).
Просто энергетик
Цитата
в этом году 2 дома и школу подключили к котельной,тем самым сняв нагрузку. Могло ли это повлиять на перепад температуры на элеваторах?


Да, могло. Уменьшая нагрузку системы (особенно, если эта нагрузка была существенной для СЦТ), вы уменьшаете и расход, циркулирующий в системе в целом, и, соответственно, потери напора, а следовательно, при том же составе оборудования на источнике (ЦТП в вашем случае) и характеристики сети, вы получаете больший перепад в системе в целом и на каждом потребителе системы в отдельности. Больший перепад перед элеватором, при одних и тех же его конструктивных характеристиках, дает повышение температуры теплоносителя после элеватора. Т.е. иными словами, у вас произошла разрегулировка потребителей. Если у вас образовался перетоп в домах, по быстрому можно решить прижав немного подачу или обратку в ЦТП, но правильнее будет срезать напор у каждого потребителя в отдельности, т.е. произвести полную наладку. Это будет проще сделать, если у вас есть журнал с показаниями по каждому из настраивыемых ИТП потребителей за тот год, когда еще отключенные потребители не были отключены. А цифры ваши мне, например, ничего не сказали. Лучше написали бы параметры по ЦТП за два сравниваемых года...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.