elena1986
21.11.2015, 10:48
Народ ну помогите!первый раз связалась с пароводогрейной котельной и встала на таблице расчетов сто 02494733 5.4-02-2006 в таблице А1,откуда и как они расчитывают давление в сепараторе,заказчик просит по параметрам пара -давление 8Мпа и температуру до 200С
aleksandrlyashov
28.12.2015, 22:32
Речь идет о сепараторе непрерывной продувки, т. е. это сосуд, куда отводится вода из нижней части нижнего барабана (если мы о котле ДЕ говорим). Это количество воды равно 5% от паропроизводительности котла (ниже в таблице указано). На патрубке, соединяющем барабан с трубопроводом, отводящим котловую продувочную воду в сепаратор установлена задвижка или кран (точно не помню, да оно и не важно), а затем регулирующий клапан, который и обеспечивает величину продувки. При заданной величине продувки перепад давления на клапан будет таким, что за клапаном будет 0.17...0.2 МПа. Т. к. вода перегрета, часть её превращается в пар с таким же давлением и температурой насыщения.