Заказчик вместо указанных кабелей ( ВБбШвнг(А)-FRLS и ВВГнгFRLS) купил и заложил без FRLS. Теперь меня просят найти решение что бы обосновать кабели ВБбШвнг и ВВГнг без FRLS. У меня вопрос. В каких случаях применяются кабели с FRLS.
Ost
11.12.2015, 13:16
Цитата(newrafael2015 @ 11.12.2015, 19:01)
...В каких случаях применяются кабели с FRLS.
В противопожарных системах
Дмитрий 81
11.12.2015, 13:22
...и помещениях! смотрите госты! например ГОСТ 31565-2012
Ludvig
11.12.2015, 20:09
Решение - весь монтаж в стальных трубах!
Ost
14.12.2015, 6:59
Цитата(Дмитрий 81 @ 11.12.2015, 20:22)
...и помещениях! смотрите госты! например ГОСТ 31565-2012
Где ж Вы там увидели помещения, в которых нужно прокладывать FRLS? FRLS используется
Цитата
Для прокладки...в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
Fester
16.12.2015, 13:37
Цитата(Ludvig @ 12.12.2015, 0:09)
Решение - весь монтаж в стальных трубах!
Каким образом стальная труба повышает огнестойкость кабелей? Сам с похожей проблемой столкнулся и прошу помочь, если знаете где в нормах написано про трубу, то дайте ссылку.
PWW
28.1.2016, 21:34
Цитата(Fester @ 16.12.2015, 13:37)
Каким образом стальная труба повышает огнестойкость кабелей? Сам с похожей проблемой столкнулся и прошу помочь, если знаете где в нормах написано про трубу, то дайте ссылку.
ну раз АЭС, то в бетонных каналах, но моннА и в стальных, покрытых толстым слоем бетона! В крайнем случАе, не одной же Фокусимой и Чернобылем жив человек!